Aide pour réaliser Liaison équipotentielle supplémentaire
Aide pour réaliser Liaison équipotentielle supplémentaire
Bonjour,
Je réalise une rénovation complète en encastré donc dépose de l'ancien câblage dans une maison de ville sur 3 niveaux.
J'ai besoin de votre aide car je crois que j'ai fait une erreur en ce qui concerne les L.E.S des deux salles de bain.
Voici ce que j'ai fait:
Depuis le tableau situé au sous sol:
1 gaine de 16 (35m)avec du 2,5mm2 vers SDB en vu de raccorder les tuyaux baignoire/lavabo
1 gaine de 16 (25m)avec du 2,5mm2 vers autre SDB en vu de raccorder les tuyaux douche/lavabo/radiateur chauffage central
Je n'avais pas compris qu'il fallait aussi raccorder les luminaires et PC à cette L.E.S.
Les circuits luminaires (1,5mm2) et PC(2,5mm2) des 2 sdb sont alimentés par une boîte pavillonnaire avec d'autres pièces, donc les terres sont directes ensuite au tableau de répartition situé à environ 30mètres.
Le radiateur électrique dans la SDB1 est direct au tableau.
En espérant avoir été clair et Merci de votre aide.
Cordialement
Olivier
Je réalise une rénovation complète en encastré donc dépose de l'ancien câblage dans une maison de ville sur 3 niveaux.
J'ai besoin de votre aide car je crois que j'ai fait une erreur en ce qui concerne les L.E.S des deux salles de bain.
Voici ce que j'ai fait:
Depuis le tableau situé au sous sol:
1 gaine de 16 (35m)avec du 2,5mm2 vers SDB en vu de raccorder les tuyaux baignoire/lavabo
1 gaine de 16 (25m)avec du 2,5mm2 vers autre SDB en vu de raccorder les tuyaux douche/lavabo/radiateur chauffage central
Je n'avais pas compris qu'il fallait aussi raccorder les luminaires et PC à cette L.E.S.
Les circuits luminaires (1,5mm2) et PC(2,5mm2) des 2 sdb sont alimentés par une boîte pavillonnaire avec d'autres pièces, donc les terres sont directes ensuite au tableau de répartition situé à environ 30mètres.
Le radiateur électrique dans la SDB1 est direct au tableau.
En espérant avoir été clair et Merci de votre aide.
Cordialement
Olivier
Modifié en dernier par oliv77100 le ven. 17 août 2018 22:33, modifié 4 fois.
Re: Avis sur Liaison équipotentielle
Bonsoir
La toute dernière version de la norme autorise de faire la LES au tableau de répartition.
Donc ce que vous avez fait semble conforme
La toute dernière version de la norme autorise de faire la LES au tableau de répartition.
Donc ce que vous avez fait semble conforme
Carminas
Re: Avis sur Liaison équipotentielle supplémentaire
Bonsoir,
Je vais faire un croquis pour être plus clair.
Merci
Olivier
Je vais faire un croquis pour être plus clair.
Merci
Olivier
Modifié en dernier par oliv77100 le ven. 17 août 2018 22:24, modifié 1 fois.
Aide pour Liaison équipotentielle supplémentaire
Bonjour,
Je vous joins deux schémas . Ai-je bien compris la réalisation de cette L.E.S?
La notion de paroi commune ne sera pas respecté car mes boîtes pavillonnaires sont dans la montée d'escalier. Les salles de bain se situent chacune à environ 5m. Est ce que le consuel posera problème sachant que je suis en rénovation et qu'il faut s'adapter à l'existant? Je ne comprend pas trop pourquoi il faut que la boite de dérivation se trouve sur une paroi commune ou dans la salle de bain.
<a href="https://www.casimages.com/f.php?f=18081 ... 162809.xls" target="_blank">Lien vers mon fichier</a>
<a href="https://www.casimages.com/f.php?f=18081 ... 804120.xls" target="_blank">Lien vers mon fichier</a>
Merci de votre aide.
Olivier
Je vous joins deux schémas . Ai-je bien compris la réalisation de cette L.E.S?
La notion de paroi commune ne sera pas respecté car mes boîtes pavillonnaires sont dans la montée d'escalier. Les salles de bain se situent chacune à environ 5m. Est ce que le consuel posera problème sachant que je suis en rénovation et qu'il faut s'adapter à l'existant? Je ne comprend pas trop pourquoi il faut que la boite de dérivation se trouve sur une paroi commune ou dans la salle de bain.
<a href="https://www.casimages.com/f.php?f=18081 ... 162809.xls" target="_blank">Lien vers mon fichier</a>
<a href="https://www.casimages.com/f.php?f=18081 ... 804120.xls" target="_blank">Lien vers mon fichier</a>
Merci de votre aide.
Olivier
Re: Aide pour réaliser Liaison équipotentielle supplémentaire
Bonjour,
Puis je avoir votre avis car je suis un peu perdu avec cette L.E.S.
Merci
Olivier
Puis je avoir votre avis car je suis un peu perdu avec cette L.E.S.
Merci
Olivier
- parental25
- De passage
- Messages : 94
- Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08
- Contact :
Re: Aide pour réaliser Liaison équipotentielle supplémentaire
salut
fais les liaisons entre fils de terre dans les boites de dérivations
fais les liaisons entre fils de terre dans les boites de dérivations
Re: Aide pour réaliser Liaison équipotentielle supplémentaire
Bonjour Parental25,
Je vais un peu dans tous les sens. Je refais l'installation complètement car avant aucune terre nulle part. Je veux louer donc je veux faire passer le consuel.
Je vais vous redonner le schéma initial de ce que je disais au début du post de ce que j'ai réalisé car j'avais dit à Carminas que je mettrai le schéma car si cela se trouve il est correct avant de me lancer dans une modification.
Les 2 boites pavillonnaires ne sont pas du tout à côté des 2 salles de bain.
<a href="https://www.casimages.com/f.php?f=18081 ... 841364.xls" target="_blank">Lien vers mon fichier</a>
Merci à vous de votre patience et de votre aide.
Olivier
Je vais un peu dans tous les sens. Je refais l'installation complètement car avant aucune terre nulle part. Je veux louer donc je veux faire passer le consuel.
Je vais vous redonner le schéma initial de ce que je disais au début du post de ce que j'ai réalisé car j'avais dit à Carminas que je mettrai le schéma car si cela se trouve il est correct avant de me lancer dans une modification.
Les 2 boites pavillonnaires ne sont pas du tout à côté des 2 salles de bain.
<a href="https://www.casimages.com/f.php?f=18081 ... 841364.xls" target="_blank">Lien vers mon fichier</a>
Merci à vous de votre patience et de votre aide.
Olivier
Re: Aide pour réaliser Liaison équipotentielle supplémentaire
Bonjour
Les solutions ne sont jamais unique pour la LES, donc il n'y a pas une seule bonne manière de faire.
Les 2 proposition faites me semblent correcte.
Je pense qu'avec 5m, la notion de proximité est respectée.
Par contre il y a un point qui m'intrigue.
Le radiateur électrique de la sdb ne semble pas relié à la boite où il y a la LES.
Certes, l'interconnexion est faite au tableau, ce qui fait qu'à mon avis cela passe.
Mais ce n'est pas logique.
Les solutions ne sont jamais unique pour la LES, donc il n'y a pas une seule bonne manière de faire.
Les 2 proposition faites me semblent correcte.
Je pense qu'avec 5m, la notion de proximité est respectée.
Par contre il y a un point qui m'intrigue.
Le radiateur électrique de la sdb ne semble pas relié à la boite où il y a la LES.
Certes, l'interconnexion est faite au tableau, ce qui fait qu'à mon avis cela passe.
Mais ce n'est pas logique.
Carminas
Re: Aide pour réaliser Liaison équipotentielle supplémentaire
Bonjour Carminas,
Dans mon dernier schéma, l'interconnexion L.E.S,PC et Luminaires se fait donc à la barrette de terre du tableau situé à environ 30m des salles de bains.
Où puis-je me reprendre alors pour faire l'interconnexion du convecteur, techniquement je vois pas trop comment faire car la gaine va directe du tableau au convecteur, il va falloir que je retire une gaine pour amener le fil de terre alors que j'interconnecterai?
Cordialement
Olivier
Dans mon dernier schéma, l'interconnexion L.E.S,PC et Luminaires se fait donc à la barrette de terre du tableau situé à environ 30m des salles de bains.
Où puis-je me reprendre alors pour faire l'interconnexion du convecteur, techniquement je vois pas trop comment faire car la gaine va directe du tableau au convecteur, il va falloir que je retire une gaine pour amener le fil de terre alors que j'interconnecterai?
Cordialement
Olivier
Re: Aide pour réaliser Liaison équipotentielle supplémentaire
Ben non, laisser comme cela.
En rénovation on fait au mieux et la LES tête assurée