sous compteur

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
mille
De passage
De passage
Messages : 45
Enregistré le : mer. 29 janv. 2014 15:46
Contact :

sous compteur

Message par mille »

bonjour
je souhaite installer un sous compteur de type SCHEIDER IE2105 en tete de mon installation ( entre le DB et le tabeau divisionnaire) ... ma question est : doit on proteger cet appareil ? si oui avec quoi ? le DB en tete suffit il a sa protection ??
merci
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: sous compteur

Message par Didier62 »

bonjour,

j'ai rencontré le cas une fois sur une installation du tertiaire, pour être franc ca été un vaste débat d'échange entre le constructeur des compteurs (Socomec), l'installateur et le bureau de contrôle.

le bureau de contrôle est parti sur un article de la C 15 100 et sur la longueur du câble d'alimentation (inférieure ou pas à 3m), suivant la configuration des armoires il a fallut rajouter une protection pour le sous compteur.

cordialement.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités