Validation schéma tableau divisionnaire
Validation schéma tableau divisionnaire
Bonjour,
Je souhaite refaire l'électricité de mon étage qui laisse à désirer : 1 seul divisionnaire sur le tableau général coupant tout l'étage + plafonnier du RDC !
Pour cela je vais monter un tableau divisionnaire dans un placard à l'étage. La distance sera d'environ 20m.
J'ai réalisé un plan mais j'ai encore quelques zones d'ombre :
-au départ du tableau général, avec quel disjoncteur / interrupteur partir?
-les volets roulants doivent être sur un divisionnaire de 10A ou 16A?
-faut il utiliser des disjoncteurs divisionnaires ou des interrupteurs divisionnaires (sur le plan j'ai mis uniquement des disjoncteurs)
Pour le reste, je vous joins le plan.
N'hésitez pas à le critiquer ! Merci.
Je souhaite refaire l'électricité de mon étage qui laisse à désirer : 1 seul divisionnaire sur le tableau général coupant tout l'étage + plafonnier du RDC !
Pour cela je vais monter un tableau divisionnaire dans un placard à l'étage. La distance sera d'environ 20m.
J'ai réalisé un plan mais j'ai encore quelques zones d'ombre :
-au départ du tableau général, avec quel disjoncteur / interrupteur partir?
-les volets roulants doivent être sur un divisionnaire de 10A ou 16A?
-faut il utiliser des disjoncteurs divisionnaires ou des interrupteurs divisionnaires (sur le plan j'ai mis uniquement des disjoncteurs)
Pour le reste, je vous joins le plan.
N'hésitez pas à le critiquer ! Merci.
Re: Validation schéma tableau divisionnaire
Bonjour
Si vous faites une liaison en 6², il faut un disjoncteur 32A maxi au départ (qui vous autorise 7kW, voir si c'est suffisant)
Pour l'interrupteur différentiel, un 40A suffit vu qu'il y a un disjoncteur 32A en amont.
Pour les volets roulants, 16A maxi, mais du 10A qui autorise 2300W suffira largement
Il faut un interrupteur différentiel 30mA suivi de disjoncteurs divisionnaires
Si vous faites une liaison en 6², il faut un disjoncteur 32A maxi au départ (qui vous autorise 7kW, voir si c'est suffisant)
Pour l'interrupteur différentiel, un 40A suffit vu qu'il y a un disjoncteur 32A en amont.
Pour les volets roulants, 16A maxi, mais du 10A qui autorise 2300W suffira largement
Il faut un interrupteur différentiel 30mA suivi de disjoncteurs divisionnaires
Carminas
Re: Validation schéma tableau divisionnaire
Bonjour,
merci pour votre réponse.
En prennant vos remarques en compte, voici ce que cela donne :
Pour la section en 6², je n'en suis pas sûr (sur le 1er plan j'avais mis une distance de 20m environ, j'ai calculé entre temps et j'ai moins de 18m).
Faut il prendre plus gros? Et dans ce cas, quel serait l'ampérage du disj en amont (sur le tableau général)?
merci pour votre réponse.
En prennant vos remarques en compte, voici ce que cela donne :
Pour la section en 6², je n'en suis pas sûr (sur le 1er plan j'avais mis une distance de 20m environ, j'ai calculé entre temps et j'ai moins de 18m).
Faut il prendre plus gros? Et dans ce cas, quel serait l'ampérage du disj en amont (sur le tableau général)?
Re: Validation schéma tableau divisionnaire
Tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin
S'il vous faut plus de 7kw, mettre du 10² avec au départ un disjoncteur 40A pour 9kW maxi
Je n'avais pas vu la première fois pour le lave-linge. Il lui faut obligatoirement un circuit dédié
S'il vous faut plus de 7kw, mettre du 10² avec au départ un disjoncteur 40A pour 9kW maxi
Je n'avais pas vu la première fois pour le lave-linge. Il lui faut obligatoirement un circuit dédié
Carminas
Re: Validation schéma tableau divisionnaire
Merci pour votre retour.
J'ai pu échanger avec un ami ancien électricien depuis mon 1er message.
Il m'indique tout comme vous qu'un circuit dédié doit être monté pour le lave linge.
Il me conseil aussi de passer des 1.5mm² pour les PC car plus souple et donc plus facile à passer. Cependant, ça me fait revoir mon organisation dans le tableau.
Elle deviendra donc celle ci :
-1 circuit dédié pour la machine à laver en 2.5²
-3 disjoncteurs 16A pour 8 PC max au lieu de 2*20A
-le différentiel passerait donc à 63A au lieu de 40A, si je ne me trompe pas dans mes calculs
J'ai pu échanger avec un ami ancien électricien depuis mon 1er message.
Il m'indique tout comme vous qu'un circuit dédié doit être monté pour le lave linge.
Il me conseil aussi de passer des 1.5mm² pour les PC car plus souple et donc plus facile à passer. Cependant, ça me fait revoir mon organisation dans le tableau.
Elle deviendra donc celle ci :
-1 circuit dédié pour la machine à laver en 2.5²
-3 disjoncteurs 16A pour 8 PC max au lieu de 2*20A
-le différentiel passerait donc à 63A au lieu de 40A, si je ne me trompe pas dans mes calculs
Re: Validation schéma tableau divisionnaire
Votre ami à raison pour les prises en 1,5² suffisant dans les chambres et plus facile de mise en oeuvre
En revanche inutile de mettre un différentiel 63A, vu qu'il y a un disjoncteur 32A en amont.
Vous ne pourrez donc jamais dépasser 32A et un différentiel 40A sera largement suffisant
En revanche inutile de mettre un différentiel 63A, vu qu'il y a un disjoncteur 32A en amont.
Vous ne pourrez donc jamais dépasser 32A et un différentiel 40A sera largement suffisant
Carminas
Re: Validation schéma tableau divisionnaire
Je vais partir la dessus.
Merci.
Merci.
Qui est en ligne