Bonjour,
J'ai crée une cave dans ma maison et j'ai eu l'idée d'acheter une platforme elevatrice mobile pour le transformer en monte charge fixe dans un emplacement prévu pour cela
J'aimerai qu'un bon electricien industriel me crée le shema du boitier éléctrique (shema et composants)
Je peux rémunérer pour cela, l'important c'est que c'est assez urgent
En gros voici ce qu'il y a aura a prévoir : (Shema ci-joint)
-1 centrale hydraulique
-1 verin simple effet deja existant avec clapet anti retour electrique
-2 bouton d'appel : un en haut, un en bas
-1 capteur Bas
-1 capteur Haut et un capteur surcourse Haut pour la sécurité
- un boiter sur la platforme avec un bouton bas, haut et arret d'urgence
Il me faudrais le shema du coffret de puissance
Merci d'avance ! si vous etes intéressés contactez moi par message privé ou ici
Qui peux me créer un schéma électrique pour un monte charge
- xtremepower
- Arrivant
- Messages : 1
- Enregistré le : mer. 11 juil. 2018 21:22
- Contact :
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Qui peux me créer un schéma électrique pour un monte charge
Bonjour,
Voilà un schéma de base employé pour un monte charge :
https://drive.google.com/file/d/1oIEeZx ... sp=sharing
Voilà un schéma de base employé pour un monte charge :
https://drive.google.com/file/d/1oIEeZx ... sp=sharing
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée