Bonjour
La norme NF C 13-100 précise que pour :
1.Ib < 45 A et lorsqu’il n’y a qu’un seul transformateur, la protection peut être assurée soit par des fusibles, soit par un disjoncteur. Ce dernier est préférable s’il est prévu dans l’avenir une augmentation de la puissance du poste.
2.Ib > 45 A ou lorsqu’il y a plusieurs transformateurs, la protection est assurée par un disjoncteur.
pour les moteurs alimentées en HTA(5,5KV) sont protégés soit par cellule contacteur-fusible (par exemple cellule CVM schneider) soit par cellule disjoncteur
Est ce que pour le choix entre ces deux cellules on peut appliquer la régle de la 13-100 décrit en dessus ?
Cordialement.
Protection des moteurs MT (HTA)
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Protection des moteurs MT (HTA)
Bonjour,
Par exemple la C13-100 ne connaît pas de fusibles >63A, de fusibles de protection moteurs, de TI BT >2000A etc...
Cela dit, pour la C13-200, les seules contraintes sont les limites des matériels présents sur le marché.
Cordialement
Cela n'a aucun rapport: les limites indiquées par la C13-100 sont en fonction avec la normalisation chez les distributeurs, et notamment celle des fusibles, TC, Cellules autorisés d'emploi ou tenus en stock.
Par exemple la C13-100 ne connaît pas de fusibles >63A, de fusibles de protection moteurs, de TI BT >2000A etc...
Cela dit, pour la C13-200, les seules contraintes sont les limites des matériels présents sur le marché.
Cordialement
Re: Protection des moteurs MT (HTA)
Bonjour.
Merci Candela
Cordialment
Merci Candela
Cordialment
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 27 invités