Actuellement, je suis entrain de faire la conception d'une armoire automatisme contenant des signaux logiques et analogiques.
Pour la protection des capteurs et des différents composants de l'armoire, je devrais prévoir 2 barres de terre (Terre de masse ainsi que terre électronique)
Dans la terre de masse (PE), je raccorderais les carcasses de tous les composants électriques au sein de l'armoire.
Tan disque j'utiliserais la terre électronique (TE) pour raccorder tous les fils V/J venant des capteurs analogiques.
Selon la norme IEC je devrais lier les 2 terres ensemble.
Avais vous une idée, en appliquant la norme, est ce que cette liaison devra s’effectuer dans l'armoire ou au niveau piquets de terre.
Merci d'avance.
Cordialement.
Actuellement, je suis entrain de faire la conception d'une armoire automatisme contenant des signaux logiques et analogiques.
Pour la protection des capteurs et des différents composants de l'armoire, je devrais prévoir 2 barres de terre (Terre de masse ainsi que terre électronique)
Dans la terre de masse (PE), je raccorderais les carcasses de tous les composants électriques au sein de l'armoire.
Tan disque j'utiliserais la terre électronique (TE) pour raccorder tous les fils V/J venant des capteurs analogiques.
Selon la norme IEC je devrais lier les 2 terres ensemble.
Avais vous une idée, en appliquant la norme, est ce que cette liaison devra s’effectuer dans l'armoire ou au niveau piquets de terre.
Merci d'avance.
Cordialement.
Re: Terre électronique.
Devrais je vous fournir plus des clarifications sur le sujet ci-dessous
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Terre électronique.
Bonjour,
Les mises à la terre concernent les récepteurs de la classe I.
Pour ce qui est des capteurs, merci de nous préciser leur type d'alimentation et si vous la connaissez, leur classe (0,I,II,III).
Les mises à la terre concernent les récepteurs de la classe I.
Pour ce qui est des capteurs, merci de nous préciser leur type d'alimentation et si vous la connaissez, leur classe (0,I,II,III).
Cordialement
GAS
GAS
Re: Terre électronique.
Les capteurs analogiques sont des instruments générant un signal 4..20mA
Ils sont de classe I.
Ils sont de classe I.
- philippe68
- Assidu
- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: Terre électronique.
Bonjour,
pour une installation électrique il ne peut y avoir qu'une seule prise de terre pour les masses basse tension.
Dans votre cas il faudra effectivement interconnecter les barrettes de terre au niveau de votre armoire, si vous souhaiter collecter indépendament les différents conducteurs de protection.
Cordialement
pour une installation électrique il ne peut y avoir qu'une seule prise de terre pour les masses basse tension.
Dans votre cas il faudra effectivement interconnecter les barrettes de terre au niveau de votre armoire, si vous souhaiter collecter indépendament les différents conducteurs de protection.
Cordialement
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Terre électronique.
Bonsoir,
Pour préciser les propos de notre ami philippe68, il faut se référer au s/§ 411.3.1.2 (Mise à la terre des masses) de la NFC 15-100 qui précise notamment:
"Les masses simultanément accessibles doivent être connectées à la même prise de terre."
Naturellement cette interconnexion doit être opérée au plus près des sources c'est à dire sur l'armoire de distribution.
Pour préciser les propos de notre ami philippe68, il faut se référer au s/§ 411.3.1.2 (Mise à la terre des masses) de la NFC 15-100 qui précise notamment:
"Les masses simultanément accessibles doivent être connectées à la même prise de terre."
Naturellement cette interconnexion doit être opérée au plus près des sources c'est à dire sur l'armoire de distribution.
Cordialement
GAS
GAS
- RESISTANCE
- Arrivant
- Messages : 1
- Enregistré le : lun. 9 juil. 2018 11:15
- Contact :
Re: Terre électronique.
peut on relie une terre electronique avec la terre des masses ? + article de la norme
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Terre électronique.
bonjour à vous aussi!
cdlt
pas la peine de dépoussiérer un vieux post de 2013RESISTANCE a écrit : ↑lun. 9 juil. 2018 11:42 peut on relie une terre electronique avec la terre des masses ? + article de la norme
Merci d'avance
cdlt
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 81 invités