cable classe 2
- cedrikkk13
- Assidu
- Messages : 181
- Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
- Contact :
cable classe 2
Bonjour,
de temps en temps on entend la notion de cable de classe 2 (double isolation).
Mais tous les cables ne sont-ils pas de classe 2? Si non quels sont les cables qui ne le sont pas?
Merci.
de temps en temps on entend la notion de cable de classe 2 (double isolation).
Mais tous les cables ne sont-ils pas de classe 2? Si non quels sont les cables qui ne le sont pas?
Merci.
Modifié en dernier par cedrikkk13 le mar. 3 juil. 2018 16:57, modifié 1 fois.
-
- Expert
- Messages : 1164
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: cable classe 2
bonsoir,
voir Colonne 7 du tableau 52A de la NF C15-100
voir le mémo http://myreader.toile-libre.org/cableclasse2.pdf
cordialement
pericles
voir Colonne 7 du tableau 52A de la NF C15-100
voir le mémo http://myreader.toile-libre.org/cableclasse2.pdf
cordialement
pericles
Re: cable classe 2
Bonjour
Et quand la norme demande une isolation double ou renforcée (par exemple passage en partie commune d'immeuble, d'une installation privative pour alimenter un box ou une cave), un câble de classe 2 sans autre protection supplémentaire répond à cette exigence ?
Et quand la norme demande une isolation double ou renforcée (par exemple passage en partie commune d'immeuble, d'une installation privative pour alimenter un box ou une cave), un câble de classe 2 sans autre protection supplémentaire répond à cette exigence ?
Carminas
- cedrikkk13
- Assidu
- Messages : 181
- Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
- Contact :
Re: cable classe 2
Salut, je te remercie, je ne connaissais pas ce tableau.
Grosso modo donc la plupart des cables usuels sont de classe 2 (à part ceux avec une protection métallique)
Pour les h05vv* qui seraient de classe 2 pour une tension inférieur à 250V, ils ne pourraient pas etre de classe 2 en triphasé (400v) ? ou j'ai mal compris?
Grosso modo donc la plupart des cables usuels sont de classe 2 (à part ceux avec une protection métallique)
Pour les h05vv* qui seraient de classe 2 pour une tension inférieur à 250V, ils ne pourraient pas etre de classe 2 en triphasé (400v) ? ou j'ai mal compris?
-
- Expert
- Messages : 1164
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: cable classe 2
salut Carminas,
Ces câbles peuvent être posés sur chemins de câbles, sur tablettes, à l'intérieur de
caniveaux ou fixés aux parois, à l'extérieur avec ou sans protection.
voir la fiche technique du câble employé, exemple U-1000 R2-V
lien : http://www.nexans.fr/eservice/France-fr ... 00_R2V.pdf
voir avec le syndic de copropriété, pour la validation des conditions de pose.
voir aussi la NF C15-100 772.2.3.4.3 Alimentation des caves, boxes ou garages, individuels
bonjour cedrikkk13,
la tension 250 V correspondant aux câbles isolés au polychlorure de vinyle (famille PVC)
la tension 500 V correspondant aux câbles isolés aux élastomères (famille PR)
donc :
en monophasé, on emploi des câbles (famille PR) ou des câbles (famille PVC)
en triphasé, on emploi des câbles (famille PR)
cordialement
pericles
Ces câbles peuvent être posés sur chemins de câbles, sur tablettes, à l'intérieur de
caniveaux ou fixés aux parois, à l'extérieur avec ou sans protection.
voir la fiche technique du câble employé, exemple U-1000 R2-V
lien : http://www.nexans.fr/eservice/France-fr ... 00_R2V.pdf
voir avec le syndic de copropriété, pour la validation des conditions de pose.
voir aussi la NF C15-100 772.2.3.4.3 Alimentation des caves, boxes ou garages, individuels
bonjour cedrikkk13,
la tension 250 V correspondant aux câbles isolés au polychlorure de vinyle (famille PVC)
la tension 500 V correspondant aux câbles isolés aux élastomères (famille PR)
donc :
en monophasé, on emploi des câbles (famille PR) ou des câbles (famille PVC)
en triphasé, on emploi des câbles (famille PR)
cordialement
pericles
- cedrikkk13
- Assidu
- Messages : 181
- Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
- Contact :
Re: cable classe 2
Bonjour,
Ok c'est noté merci.
Ok c'est noté merci.
Re: cable classe 2
Bonjour, je rebondis sur ce sujet mais pouvez-vous me dire si ce câble : https://www.groupe-omerin.com/pdf-ft/FT4101_fr.pdf
est-il bien classe 2 ? je bureau de contrôle nous demande de confirmer si on est bien en catégorie 501 et non 502
(tableau 52a). rien n'est indiqué sur ce document...
Nous sommes sur chemin de câble.
Merci
est-il bien classe 2 ? je bureau de contrôle nous demande de confirmer si on est bien en catégorie 501 et non 502
(tableau 52a). rien n'est indiqué sur ce document...
Nous sommes sur chemin de câble.
Merci
-
- Expert
- Messages : 1164
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: cable classe 2
bonjour,
dans la fiche technique du câble, on ne trouve pas l'information classe II, je pense que ce câble est classe II car il est admis à l'usage de la marque NF-USE selon les normes NF C32-070 et NF C 32-310.
contacter le distributeur du câble, il a peut-être la réponse !
voir le commentaire de la colonne 7 du tableau 52A
colonne 7
II Câble considéré classe II (voir 413.2) pour une tension maximale par rapport à la terre de 500 V
II* Câble considéré classe II (voir 413.2) pour une tension maximale par rapport à la terre de 250 V
je joint le tableau 52A avec les commentaires de chaque colonne https://www.cjoint.com/c/KDnq6QZUL4B
cordialement
dans la fiche technique du câble, on ne trouve pas l'information classe II, je pense que ce câble est classe II car il est admis à l'usage de la marque NF-USE selon les normes NF C32-070 et NF C 32-310.
contacter le distributeur du câble, il a peut-être la réponse !
voir le commentaire de la colonne 7 du tableau 52A
colonne 7
II Câble considéré classe II (voir 413.2) pour une tension maximale par rapport à la terre de 500 V
II* Câble considéré classe II (voir 413.2) pour une tension maximale par rapport à la terre de 250 V
je joint le tableau 52A avec les commentaires de chaque colonne https://www.cjoint.com/c/KDnq6QZUL4B
cordialement
Re: cable classe 2
Merci. nous avons un souci car le fabriquant nous renvoie vers la doc tech, qui elle ne dit rien. :p On se mort la queue.