commander 4 sonnettes par 5 boutons-poussoir
commander 4 sonnettes par 5 boutons-poussoir
Bonjour tous,
je n'arrive pas à trouver un schéma de câblage pour faire ceci:
on a 5 boutons poussoirs et 4 sonnettes.
Chaque sonnette doit être commandée séparément par 4 boutons poussoirs.
Le cinquième bouton sert à commander les 4 sonnettes en même temps.
Je m'explique autrement:
On a 4 classes, chaque classe dispose d'une sonnette.
* Les élèves de la classe 1 doivent sortir à 9h (On active la sonnette 1 via le bouton poussoir 1)
* Les élèves de la classe 2 doivent sortir à 10h (On active la sonnette 2 via le bouton poussoir 2)
* Les élèves de la classe 3 doivent sortir à 11h (On active la sonnette 2 via le bouton poussoir 3)
* Les élèves de la classe 4 doivent sortir à 12h (On active la sonnette 2 via le bouton poussoir 4)
l'après midi, on veut que les élèves des 4 classes sortent à 18h (on active les 4 sonnettes via le bouton-poussoir 5)
voilà!!
Je me suis creusé le cerveau mais toujours rien. Donc je fais appel aux électriciens domestiques sinon à tout âme charitable.
C'est un exercice pour les techniciens d’électricité de bâtiment.
Merci pour l'aide
je n'arrive pas à trouver un schéma de câblage pour faire ceci:
on a 5 boutons poussoirs et 4 sonnettes.
Chaque sonnette doit être commandée séparément par 4 boutons poussoirs.
Le cinquième bouton sert à commander les 4 sonnettes en même temps.
Je m'explique autrement:
On a 4 classes, chaque classe dispose d'une sonnette.
* Les élèves de la classe 1 doivent sortir à 9h (On active la sonnette 1 via le bouton poussoir 1)
* Les élèves de la classe 2 doivent sortir à 10h (On active la sonnette 2 via le bouton poussoir 2)
* Les élèves de la classe 3 doivent sortir à 11h (On active la sonnette 2 via le bouton poussoir 3)
* Les élèves de la classe 4 doivent sortir à 12h (On active la sonnette 2 via le bouton poussoir 4)
l'après midi, on veut que les élèves des 4 classes sortent à 18h (on active les 4 sonnettes via le bouton-poussoir 5)
voilà!!
Je me suis creusé le cerveau mais toujours rien. Donc je fais appel aux électriciens domestiques sinon à tout âme charitable.
C'est un exercice pour les techniciens d’électricité de bâtiment.
Merci pour l'aide
"Midasiosement" votre
Re: commander 4 sonnettes par 5 boutons-poussoir
Bonjour,
Donnez nous les références du matériel installé
Merci
Donnez nous les références du matériel installé
Merci
L'art et la manière...
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: commander 4 sonnettes par 5 boutons-poussoir
hello
tout simple
le 5eme poussoir commande un relais 4NO sur lequel chaque contact alimente le retour de chaque sonnette
sinon, tout en sans fil
@+
tout simple
le 5eme poussoir commande un relais 4NO sur lequel chaque contact alimente le retour de chaque sonnette
sinon, tout en sans fil
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: commander 4 sonnettes par 5 boutons-poussoir
Bonjour et merci pour vos réponses!!
@ RFco--> Le problème c'est qu'on ne doit utiliser que des boutons poussoirs et des sonnettes sans relais ni rien d'autre. Avec un relais c'est simple effectivement mais je ne vois pas comment faire sans relais, pourtant la solution existe.
@caydon --> Le matériel est tout simple. Ce n'est que des boutons poussoirs simples et des sonnettes simple type à inductance (le choix n'est pas encore fait).
Merci encore
@ RFco--> Le problème c'est qu'on ne doit utiliser que des boutons poussoirs et des sonnettes sans relais ni rien d'autre. Avec un relais c'est simple effectivement mais je ne vois pas comment faire sans relais, pourtant la solution existe.
@caydon --> Le matériel est tout simple. Ce n'est que des boutons poussoirs simples et des sonnettes simple type à inductance (le choix n'est pas encore fait).
Merci encore
"Midasiosement" votre
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: commander 4 sonnettes par 5 boutons-poussoir
hello
Ah, c'est un cas d'école.
Avec des BP NO
@+
Ah, c'est un cas d'école.
Avec des BP NO
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: commander 4 sonnettes par 5 boutons-poussoir
Re,
Moi je ne perd pas de temps si je ne connai pas l'existant.. câblage réalisé, type de bouton....
Il a beaucoups de solution possibles.
Moi je ne perd pas de temps si je ne connai pas l'existant.. câblage réalisé, type de bouton....
Il a beaucoups de solution possibles.
L'art et la manière...
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: commander 4 sonnettes par 5 boutons-poussoir
Bonjour Caydon
C'est un problème scolaire, pas un vrai cas.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: commander 4 sonnettes par 5 boutons-poussoir
Re,
Il prend des bp à contact inverseur alors...
Il prend des bp à contact inverseur alors...
L'art et la manière...
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: commander 4 sonnettes par 5 boutons-poussoir
Et encore, je ne voit pas le schéma possible avec le peu de matos imposé
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: commander 4 sonnettes par 5 boutons-poussoir
Bonjour,
comme il a été dit , il existe plusieurs solutions et c'est un cas d'école
on peut aussi résoudre par des équations logiques (algèbre de Boole), vous écrivez vos équations et vous transposez ca en schéma électrique.
il faudra adapter ensuite le câblage en fonction du matériel
comment gérer vous le temps des fins de cours ? généralement il y a une centrale dans les écoles qui gère ca
cdlt
comme il a été dit , il existe plusieurs solutions et c'est un cas d'école
on peut aussi résoudre par des équations logiques (algèbre de Boole), vous écrivez vos équations et vous transposez ca en schéma électrique.
il faudra adapter ensuite le câblage en fonction du matériel
comment gérer vous le temps des fins de cours ? généralement il y a une centrale dans les écoles qui gère ca
cdlt