Télérupteur dimmable qui reste fermé

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
DePassage
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : ven. 9 mars 2018 09:53

Re: Télérupteur dimmable qui reste fermé

Message par DePassage » mar. 13 mars 2018 15:42

OK.
Combien faudrait-il en mettre du coup ?

J'ai 8 spots de 8,5W max.
La résistance CHR3W ferait a priori 22k ohm.

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: Télérupteur dimmable qui reste fermé

Message par RFco » mar. 13 mars 2018 15:50

tester avec une


puis 2


puis 3


puis jusque 5



telle est la réponse de yokis


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Avatar du membre
DePassage
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : ven. 9 mars 2018 09:53

Re: Télérupteur dimmable qui reste fermé

Message par DePassage » jeu. 15 mars 2018 09:03

Étrangement depuis que j'ai testé avec une ampoule halogène, le problème ne se reproduit plus ... pour le moment.
Si ça revient, je mettrais une résistance 22k ohms - 3W pour tester.
Je vous tiendrais au courant.

Avatar du membre
DePassage
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : ven. 9 mars 2018 09:53

Re: Télérupteur dimmable qui reste fermé

Message par DePassage » mar. 3 avr. 2018 14:17

Je suis aller acheter 3 CHR3W chez un fournisseur de matos électrique.
Il m'a dit que je devais mettre ces CHR3W sur les interrupteurs et non sur les ampoules.
Qui du constructeur ou du fournisseur écouter ?

Image

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: Télérupteur dimmable qui reste fermé

Message par RFco » mar. 3 avr. 2018 14:20

hello



c'est au plus près de l'ampoule qu'il faut les mettre



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Avatar du membre
DePassage
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : ven. 9 mars 2018 09:53

Re: Télérupteur dimmable qui reste fermé

Message par DePassage » mer. 30 mai 2018 08:16

Désolé pour ma réponse tardive mais je vais vous donner un retour sur la pose de cette charge résistive.

Un finale j'avais deux circuits de spots qui posaient problème.
Un circuit de 6 spots qui scintillait/clignotait parfois.
Un circuit de 8 spots qui soudainement restait allumé et impossible de l'éteindre.

J'ai donc posé un CHR3W sur une ampoule du circuit à 6 spots.
Et deux CHR3W sur deux ampoules du circuit à 8 spots.

Depuis, plus aucun problème ;-)

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: Télérupteur dimmable qui reste fermé

Message par RFco » mer. 30 mai 2018 08:23

bonjour




merci du retour


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »