Tableau électrique : règle de calcul de l'aval
Re: Tableau électrique : règle de calcul de l'aval
Merci RFco pour tes réponses.
trés bonne soirée
trés bonne soirée
Re: Tableau électrique : règle de calcul de l'aval
Bonsoir
Si vous avez un ID 63A la règle 1 suffit car 63A > 60A du disjoncteur de branchement
Si vous avez un ID 63A la règle 1 suffit car 63A > 60A du disjoncteur de branchement
Carminas
Re: Tableau électrique : règle de calcul de l'aval
Bonjour et MERCI Carminas,
d'accord je comprends maintenant la première réglè ( celle en amont avec le disj. de branchement )
d'accord je comprends maintenant la première réglè ( celle en amont avec le disj. de branchement )
Re: Tableau électrique : règle de calcul de l'aval
C'est le calibre maxi du disjoncteur de branchement
Sur une installation domestique aux normes actuelles ENEDIS pose des 30/60A donc le calibre maxi est de 60A
63A c'est le courant assigné maxi de l'interrupteur différentiel 30mA
On a bien 63A > 60, donc aucun risque de "cramer" l'interrupteur différentiel vu qu'EDF ne vous délivrera jamais plus de 60A.
A noter qu'il y a des anciennes installations avec des DB 10/30A ou 15/45A. Mais autant raisonner avec 60A afin que ce soit évolutif.
On trouve encore, de l'époque où on pouvait avoir des abonnements 15 ou 18kVA en mono, des DB 60/90A. Pour eux la règle 1 ne peut pas s'appliquer.
Sur une installation domestique aux normes actuelles ENEDIS pose des 30/60A donc le calibre maxi est de 60A
63A c'est le courant assigné maxi de l'interrupteur différentiel 30mA
On a bien 63A > 60, donc aucun risque de "cramer" l'interrupteur différentiel vu qu'EDF ne vous délivrera jamais plus de 60A.
A noter qu'il y a des anciennes installations avec des DB 10/30A ou 15/45A. Mais autant raisonner avec 60A afin que ce soit évolutif.
On trouve encore, de l'époque où on pouvait avoir des abonnements 15 ou 18kVA en mono, des DB 60/90A. Pour eux la règle 1 ne peut pas s'appliquer.
Carminas
Re: Tableau électrique : règle de calcul de l'aval
C'est plus clair comme ca.
Mon disjoncteur de branchement fait du 15-45A pour un abonnement de 6kva en mono. donc c'est largement rassurant.
Merci de toutes ces précisions Carminas
Re: Tableau électrique : règle de calcul de l'aval
45A maxi ou 60A maxi cela ne change pas grand chose.
Les 2 peuvent saturer un ID 40A, donc bien appliquer la règle n°2, car la règle n°1 ne s'applique pas avec un tel ID
Les 2 peuvent saturer un ID 40A, donc bien appliquer la règle n°2, car la règle n°1 ne s'applique pas avec un tel ID
Carminas