Tableau électrique : règle de calcul de l'aval

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
Bricolo
De passage
De passage
Messages : 22
Enregistré le : dim. 11 mars 2018 12:54
Contact :

Tableau électrique : règle de calcul de l'aval

Message par Bricolo »

Bonjour tout le monde,

j’essaie de comprendre la règle de l’aval. Et j’aurais besoin de vos lumiéres pour m’éclairer à ce sujet.
Voici des illustrations Legrand.

http://zupimages.net/viewer.php?id=18/11/v52s.png

d’après ce que j’ai compris ( sans doute mal :-D ) : l’ampérage du disjoncteur (ou interrupteur ) différentiel doit être supérieur ou égale l’ensemble des disjoncteurs divisionnaire que celui-ci gère.

Or d’après mes calculs : j’ai une somme de 65a des différents disj. Divis.. gérés par un disjoncteur diff. De 63 A.. :shock:

je ne comprends pas trop. [horsdemoi.gif]
Merci de votre aide
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Tableau électrique : règle de calcul de l'aval

Message par RFco »

hello



qu'a tu comme calibre de protections et à quoi sont-elles dédiées???




@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Bricolo
De passage
De passage
Messages : 22
Enregistré le : dim. 11 mars 2018 12:54
Contact :

Re: Tableau électrique : règle de calcul de l'aval

Message par Bricolo »

Bonjour,
merci de votre réponse.

je n'ai pas encore commencé à composer mon tableau électrique.
j'essaie d'abord de comprendre cette histoire de calcul de l'aval et sur l'illustration ça me semble contradictoire. L'ampérage du disj.diff est inférieur à la somme des disj.divis.
je me trompe peut être ! !
Modifié en dernier par Bricolo le jeu. 15 mars 2018 19:38, modifié 1 fois.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Tableau électrique : règle de calcul de l'aval

Message par RFco »

ben oui et non



tu est en domestique???



si oui, fait comme moi et ne pose que des 63A (ainsi supérieur au courant maxi de réglage possible



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Bricolo
De passage
De passage
Messages : 22
Enregistré le : dim. 11 mars 2018 12:54
Contact :

Re: Tableau électrique : règle de calcul de l'aval

Message par Bricolo »

Oui en domestique .
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Tableau électrique : règle de calcul de l'aval

Message par RFco »

en domestique tu applique la règle 2



en ne dépassant pas les 8 protections par dispositif différentiel
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Bricolo
De passage
De passage
Messages : 22
Enregistré le : dim. 11 mars 2018 12:54
Contact :

Re: Tableau électrique : règle de calcul de l'aval

Message par Bricolo »

c'est quoi la règle 2 ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Tableau électrique : règle de calcul de l'aval

Message par RFco »

celle de droite sur le lien que tu a donné
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Bricolo
De passage
De passage
Messages : 22
Enregistré le : dim. 11 mars 2018 12:54
Contact :

Re: Tableau électrique : règle de calcul de l'aval

Message par Bricolo »

x 1/2. d'accord.
je croyais que le lave-linge était x 1 = 20A

Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Tableau électrique : règle de calcul de l'aval

Message par RFco »

x0,5, ok, mais pas pour tout comme c'est bien dit
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 20 invités