Télérupteur dimmable qui reste fermé
Re: Télérupteur dimmable qui reste fermé
OK.
Combien faudrait-il en mettre du coup ?
J'ai 8 spots de 8,5W max.
La résistance CHR3W ferait a priori 22k ohm.
Combien faudrait-il en mettre du coup ?
J'ai 8 spots de 8,5W max.
La résistance CHR3W ferait a priori 22k ohm.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7022
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Télérupteur dimmable qui reste fermé
tester avec une
puis 2
puis 3
puis jusque 5
telle est la réponse de yokis
@+
puis 2
puis 3
puis jusque 5
telle est la réponse de yokis
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Télérupteur dimmable qui reste fermé
Étrangement depuis que j'ai testé avec une ampoule halogène, le problème ne se reproduit plus ... pour le moment.
Si ça revient, je mettrais une résistance 22k ohms - 3W pour tester.
Je vous tiendrais au courant.
Si ça revient, je mettrais une résistance 22k ohms - 3W pour tester.
Je vous tiendrais au courant.
Re: Télérupteur dimmable qui reste fermé
Je suis aller acheter 3 CHR3W chez un fournisseur de matos électrique.
Il m'a dit que je devais mettre ces CHR3W sur les interrupteurs et non sur les ampoules.
Qui du constructeur ou du fournisseur écouter ?
Il m'a dit que je devais mettre ces CHR3W sur les interrupteurs et non sur les ampoules.
Qui du constructeur ou du fournisseur écouter ?
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7022
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Télérupteur dimmable qui reste fermé
hello
c'est au plus près de l'ampoule qu'il faut les mettre
@+
c'est au plus près de l'ampoule qu'il faut les mettre
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Télérupteur dimmable qui reste fermé
Désolé pour ma réponse tardive mais je vais vous donner un retour sur la pose de cette charge résistive.
Un finale j'avais deux circuits de spots qui posaient problème.
Un circuit de 6 spots qui scintillait/clignotait parfois.
Un circuit de 8 spots qui soudainement restait allumé et impossible de l'éteindre.
J'ai donc posé un CHR3W sur une ampoule du circuit à 6 spots.
Et deux CHR3W sur deux ampoules du circuit à 8 spots.
Depuis, plus aucun problème
Un finale j'avais deux circuits de spots qui posaient problème.
Un circuit de 6 spots qui scintillait/clignotait parfois.
Un circuit de 8 spots qui soudainement restait allumé et impossible de l'éteindre.
J'ai donc posé un CHR3W sur une ampoule du circuit à 6 spots.
Et deux CHR3W sur deux ampoules du circuit à 8 spots.
Depuis, plus aucun problème
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7022
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Télérupteur dimmable qui reste fermé
bonjour
merci du retour
@+
merci du retour
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...