J'ai trouvé la réponse pour les interressés la voici :
dans la partie 5.8.11.3 à la page 124 de la norme de construction des bacs metalliques API 650 2013 vous trouverez que la norme spécifie 2 critères :
1- Le nombre minimal de prises de terre est 4 prises
2- La distance maximale suggérée entre deux prises de terre est de 30m
Fin de la réponse
dans la partie 5.8.11.3 à la page 124 de la norme de construction des bacs metalliques API 650 2013 vous trouverez que la norme spécifie 2 critères :
1- Le nombre minimal de prises de terre est 4 prises
2- La distance maximale suggérée entre deux prises de terre est de 30m
Fin de la réponse