Message par RFco »

parental25 a écrit : ven. 5 janv. 2018 19:29 la longueur vient surtout d'essayer de faire fonctionner les 2 inters WC séparément: une lampe chacun ensuite changement mettre un double à l'intérieur ce qui ne fait pas 1 ni 2 mais 3 problèmes différents donc 3 pages je ne trouve rien d'anormal! :-D
effectivement il a beaucoup de fils rouges, ils sont maintenant bien reconnus: rouge bagué noir = phase; le noir = phase pour l'inter intérieurs des WC , les 2 rouges dans le WC = retours des 2 lampes WC et aucun problème pour les retours des lampes Hall et extérieur
comme je ne me suis pas fié au dessin j'ai demandé des photos
Désolé si j'ai pu t'offenser

la seule chose à atteindre n'est pas de se contenter d'un fonctionnement hiératique, donc ne se fions pas à des raccordements/fileries préexistants.

Ne pas faire toute confiance à ce que le demandeur peut faire non plus sans preuve photo (bah oui...)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
parental25
De passage
De passage
Messages : 94
Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08
Contact :

Re: Branchement d'interrupteurs

Message par parental25 »

RFco a écrit : ven. 5 janv. 2018 19:39
parental25 a écrit : ven. 5 janv. 2018 19:29 la longueur vient surtout d'essayer de faire fonctionner les 2 inters WC séparément: une lampe chacun ensuite changement mettre un double à l'intérieur ce qui ne fait pas 1 ni 2 mais 3 problèmes différents donc 3 pages je ne trouve rien d'anormal! :-D
effectivement il a beaucoup de fils rouges, ils sont maintenant bien reconnus: rouge bagué noir = phase; le noir = phase pour l'inter intérieurs des WC , les 2 rouges dans le WC = retours des 2 lampes WC et aucun problème pour les retours des lampes Hall et extérieur
comme je ne me suis pas fié au dessin j'ai demandé des photos
Désolé si j'ai pu t'offenser

la seule chose à atteindre n'est pas de se contenter d'un fonctionnement hiératique, donc ne se fions pas à des raccordements/fileries préexistants.

Ne pas faire toute confiance à ce que le demandeur peut faire non plus sans preuve photo (bah oui...)


@+
ooohhh ben non tu ne m'as pas offensé. :lol:
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Branchement d'interrupteurs

Message par RFco »

parental25 a écrit : ven. 5 janv. 2018 19:45 ooohhh ben non tu ne m'as pas offensé. :lol:

ok


donc, sans forcément ramener tous les fils dans la "boite origine"


on mets
les 3 fils des WC ensemble
tous ceux des deux inters voisins ensemble

puis on procède comme dit dans mon message (ça ne coute rien, non???)




@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
parental25
De passage
De passage
Messages : 94
Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08
Contact :

Re: Branchement d'interrupteurs

Message par parental25 »

salt
un dessin vaut mieux que de longs discourts
voilà le schémas pour avoir un inter extérieur WC qui commande la lampe centrale et un inter intérieur qui commande l'applique
Image

Schémas avec le double inter à l'intérieur des wc
Image

ce qui ne doit pas être contradictoire avec l'essai que préconise RFCO
Avatar du membre
chacha31
De passage
De passage
Messages : 26
Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 17:13
Contact :

Re: Branchement d'interrupteurs

Message par chacha31 »

parental25 a écrit : sam. 6 janv. 2018 08:42 salt
un dessin vaut mieux que de longs discours

Schémas avec le double inter à l'intérieur des wc
Image

ce qui ne doit pas être contradictoire avec l'essai que préconise RFCO
Bonjour,
Clair, net, précis, efficace!!!!! :-D
Merci parental25 pour ta patience, ça marche !!
C'est à mon sens la solution la plus cohérente.
Elle ne s'est pas présentée à nous immédiatement,
c'est au cours des divers branchements que l'on a pu envisager différentes pistes.
Aucune étape n'a été inutile dans la mesure où l'on ne savait pas où on allait
et au début on avait pas envisagé les 2 allumages depuis le WC.

Vu que les fils étaient courts, j'ai été obligée de rallonger avec des petits dominos
mais je n'ai pas vu d'autres solutions.
Notamment sur le fil rouge bagué.

Encore une dernière précision stp.
Dans le hall, l'interrupteur éclaire l'extérieur quand il est en position haute
et l'interrupteur éclaire le hall en position basse.
Est-ce-que ça peut venir du fait que j'ai laissé le fil rouge N°1 (que tu as tracé en marron dans ton schéma)
dans le plot noir en bas dans l'interrupteur de l'extérieur, pour des raisons de longueur de fil ?
Encore merci
ce n'est qu'une question d'esthétique.
Avatar du membre
parental25
De passage
De passage
Messages : 94
Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08
Contact :

Re: Branchement d'interrupteurs

Message par parental25 »

re
oui pour les 2 inters qui ne sont pas dans la même position les fils doivent être branché de la même façon sur les 2 inters
de préférence on met les inters allumés en bas.
tu change de place le fil sur l'éclairage extérieur
Avatar du membre
chacha31
De passage
De passage
Messages : 26
Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 17:13
Contact :

Re: Branchement d'interrupteurs

Message par chacha31 »

parental25 a écrit : sam. 6 janv. 2018 13:23 re
tu change de place le fil sur l'éclairage extérieur

Re,
Tu veux dire le fil rouge N°1 (que tu as tracé en marron dans ton schéma)
que j'ai laissé dans le plot noir en bas dans l'interrupteur de l'extérieur ?
Je le rallonge et je le branche sur le plot noir en haut, comme sur ton schéma ?
Avatar du membre
parental25
De passage
De passage
Messages : 94
Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08
Contact :

Re: Branchement d'interrupteurs

Message par parental25 »

chacha31 a écrit : sam. 6 janv. 2018 15:45
parental25 a écrit : sam. 6 janv. 2018 13:23 re
tu change de place le fil sur l'éclairage extérieur

Re,
Tu veux dire le fil rouge N°1 (que tu as tracé en marron dans ton schéma)
que j'ai laissé dans le plot noir en bas dans l'interrupteur de l'extérieur ?
Je le rallonge et je le branche sur le plot noir en haut, comme sur ton schéma ?
ben oui bien sur
Avatar du membre
chacha31
De passage
De passage
Messages : 26
Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 17:13
Contact :

Re: Branchement d'interrupteurs

Message par chacha31 »

Bonjour,

Ça marche impec !!!

Mille mercis parental25 :-D
Avatar du membre
parental25
De passage
De passage
Messages : 94
Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08
Contact :

Re: Branchement d'interrupteurs

Message par parental25 »

chacha31 a écrit : dim. 7 janv. 2018 15:46 Bonjour,

Ça marche impec !!!

Mille mercis parental25 :-D
salut
merci du retour
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 133 invités