Branchement d'interrupteurs

Message par chacha31 » mar. 26 déc. 2017 16:55

Bonjour,

Je dois brancher des interrupteurs pour éclairer 4 ampoules individuelles.
J' ai fait un petit schéma, vous y verrez 2 fils rouges qui vont de l'interrupteur du
WC, passent par la boîte et vont je ne sais où ???
Peut-être à l'ampoule d plafond des wc ?
Pouvez-vous me dire svp comment brancher ?
Je vous en remercie beaucoup.

Image

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3001
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: Branchement d'interrupteurs

Message par Carminas » mer. 27 déc. 2017 00:50

Bonsoir

Les WC cablés en va et vient, c'est plutôt original.

Mais sans avoir plus d'information sur la provenance et la destination des différents fils en présence, impossible de vous répondre.

On mieux on peut faire un schéma théorique possible, mais sans garantie et de plus il y a d'autres solutions

Image
Carminas

Avatar du membre
chacha31
Assidu
Assidu
Messages : 26
Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 17:13

Re: Branchement d'interrupteurs

Message par chacha31 » sam. 30 déc. 2017 10:20

Bonjour et pardon, je n'ai pas été informée de ta réponse.
Je n'avais pas coché cette option.
Alors, j'ai tenté un branchement qui ne fonctionne pas trop mal mais il y a une erreur.
Je compare avec ton schéma et te tiens au courant.
Merci beaucoup
Modifié en dernier par chacha31 le sam. 30 déc. 2017 12:26, modifié 2 fois.

Avatar du membre
chacha31
Assidu
Assidu
Messages : 26
Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 17:13

Re: Branchement d'interrupteurs

Message par chacha31 » sam. 30 déc. 2017 11:13

Rebonjour,
Voilà le branchement que j'ai fait, cependant il y a une erreur.
Quand j'appuie sur le grand interrupteur à gauche, parfait ça éclaire l'extérieur.
Quand j'appuie sur le petit inter de droite "WC" et l'inter à l’intérieur du WC, tout le WC s'éclaire (plafonnier et applique murale)
Avec mon branchement, ça fonctionne comme un va-et-vient mais à l'origine est-ce-que ça n'était pas fait pour qu'un inter
allume le plafonnier et l'autre l'applique murale ?

Par contre le hall ne s' éclaire avec le petit inter du milieu que si le petit inter de droite "WC" est en "position allumé".
(Mauvais pontage ?? 2 pontages en vert sur le schéma)
Merci de me renseigner :-D

Image

Avatar du membre
parental25
Assidu
Assidu
Messages : 94
Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08

Re: Branchement d'interrupteurs

Message par parental25 » dim. 31 déc. 2017 10:16

salut
oui mauvais pontage les ponts doivent être comme sur le dessin sur les bornes rouges ce qui n'est pas le cas sur les inters

Avatar du membre
chacha31
Assidu
Assidu
Messages : 26
Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 17:13

Re: Branchement d'interrupteurs

Message par chacha31 » mer. 3 janv. 2018 12:03

parental25 a écrit :
dim. 31 déc. 2017 10:16
salut
oui mauvais pontage les ponts doivent être comme sur le dessin sur les bornes rouges ce qui n'est pas le cas sur les inters
Pardon et bonjour, encore une fois je n'ai pas été informée de la réponse,
bon ce coup-ci j'ai bien coché la case. [horsdemoi.gif]

Je ne comprends pas, mon schéma est représentatif de ce que j'ai fait,
c'est à dire, j'ai fait les pontages sur les bornes rouges des inters.
Ce n'est pas ça qu'il faut faire ?
Merci

Avatar du membre
parental25
Assidu
Assidu
Messages : 94
Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08

Re: Branchement d'interrupteurs

Message par parental25 » jeu. 4 janv. 2018 19:34

salut
peux tu mettre une photo du câblage de ces 2 inters; pas dessin photo!

Avatar du membre
chacha31
Assidu
Assidu
Messages : 26
Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 17:13

Re: Branchement d'interrupteurs

Message par chacha31 » jeu. 4 janv. 2018 20:14

parental25 a écrit :
jeu. 4 janv. 2018 19:34
salut
peux tu mettre une photo du câblage de ces 2 inters; pas dessin photo!
Bonsoir parental25, :-)
Voilà, c'est que que tu me demandes ?
Image

Avatar du membre
parental25
Assidu
Assidu
Messages : 94
Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08

Re: Branchement d'interrupteurs

Message par parental25 » jeu. 4 janv. 2018 20:24

re
il y a inversion de fil le noir ne doit pas être la phase mais un retour lampe et le rouge bagué noir la phase
inverser ces deux fils pour essayer

Avatar du membre
chacha31
Assidu
Assidu
Messages : 26
Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 17:13

Re: Branchement d'interrupteurs

Message par chacha31 » jeu. 4 janv. 2018 20:28

Merci, je ferai ça demain matin
je préfère couper le courant.