Bonjour, pour mon éducation électrique et ma curiosité svp:
- avoir un seul fil de terre pour plusieurs circuits (ok pour le plus gros diamètre) est-ce toujours aux normes?
- et aussi, quel est l'avantage de mettre un fil de terre par circuit au lieu d'un réseau général interconnecté?
- du coup aussi, pourquoi LE et LES spécifiques (sauf pour respect des normes et garantie de sécurité supplémentaire)?
Merci d'avance pour vos lumières.
Prise de terre - Cablage
Re: Prise de terre - Cablage
Bonjour
1/ Oui la norme l'autorise
2/ Meilleure sécurité. Si le fil de terre est déconnecté ou desséré quelque part, cela n'enlève pas la terre sur l'ensemble du réseau
3/ La LES est liaison redondante supplémentaire pour garantir la sécurité, même lorsqu'il y a un problème sur la terre principale.
1/ Oui la norme l'autorise
2/ Meilleure sécurité. Si le fil de terre est déconnecté ou desséré quelque part, cela n'enlève pas la terre sur l'ensemble du réseau
3/ La LES est liaison redondante supplémentaire pour garantir la sécurité, même lorsqu'il y a un problème sur la terre principale.
Carminas
Re: Prise de terre - Cablage
Merci Carminas.