Bonjour,
Comment doit on lire la section suivante :
2*(3*1*240)
Merci d'avance
lecture section de câbles
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: lecture section de câbles
Bonjour,
Les câbles sont unipolaire de section 240 mm²(1*240)
Il y a 3 phases (3*)
il y a 2 câble en // par phase (2*)
Cordialement
Les câbles sont unipolaire de section 240 mm²(1*240)
Il y a 3 phases (3*)
il y a 2 câble en // par phase (2*)
Cordialement
Re: lecture section de câbles
est ce que je peux l'écrire autrement, par exemple : 3×(2×1×240mm2)
Qui est en ligne