Pour un chauffe-eau c'est du tri équilibré, on n'a pas besoin de neutre.
Mais rien n'empêche de mettre un disjoncteur tetra raccordé au neutre et de ne pas se servir du neutre.
Disjoncteur Chauffe eau en tri
Re: Disjoncteur Chauffe eau en tri
Carminas
- jjouanneau
- De passage

- Messages : 37
- Enregistré le : jeu. 30 nov. 2017 20:56
- Contact :
Re: Disjoncteur Chauffe eau en tri
Mais dans le tétra, le N peut me servir au contacteur, il pourrait remplacer les 2 disjoncteurs comme indiqué sur votre schéma ?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Disjoncteur Chauffe eau en tri
hello
pour la commande du contacteur, phase et neutre sont sur un disjoncteur dédié alimenté en amont de la protection du ballon
@+
pour la commande du contacteur, phase et neutre sont sur un disjoncteur dédié alimenté en amont de la protection du ballon
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- jjouanneau
- De passage

- Messages : 37
- Enregistré le : jeu. 30 nov. 2017 20:56
- Contact :
Re: Disjoncteur Chauffe eau en tri
Ok, je vais donc mette 2 disjoncteurs.
Merci
Merci