Question a propos de realisation de circuits lumières et prises

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
poualo
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mar. 28 nov. 2017 20:23
Contact :

Question a propos de realisation de circuits lumières et prises

Message par poualo »

Bonjour ,

Je sollicite votre aide car je réalise en ce moment une installation pour une maisonnette en site isolé .
J'ai besoin d'une confirmation suite à mon branchement dans une boite de dérivation . J'ai utilisé des borniers wago 5 car je n'ai pas trouvé de borniers wago de ce type a 8 entrées/sorties. J'ai donc fait un pont entre mes deux borniers. Il s'agit de ma boite de dérivation installée sur un circuit luminaire.

Image

Y'a t-il une contre indication à faire ce branchement ?

Merci de la confirmation
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3407
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Question a propos de realisation de circuits lumières et prises

Message par Carminas »

Bonsoir

Non c'est la bonne méthode si plus de 5 fils à raccorder
Carminas
Avatar du membre
poualo
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mar. 28 nov. 2017 20:23
Contact :

Re: Question a propos de realisation de circuits lumières et prises

Message par poualo »

Merci beaucoup pour votre réponse ! Je vais pouvoir m'y remettre l'esprit tranquille .

Bonne soirée à vous
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 36 invités