J'ai un poste préfabriqué (400KVA) en immeuble (en REZ DE CHAUSSÉE)
Comment je passe la boucle en fond de fouille sachant qu'il y a un Sous sol?
J'ai une autre question est ce que je peux mettre le TGBT et le TGS dans le même local technique?
Merci infiniment
MALT du Poste préfabriqué
MALT du Poste préfabriqué
Modifié en dernier par YOUNES le mar. 21 nov. 2017 16:56, modifié 1 fois.
Re: MALT du Poste préfabriqué (HOTEL)
bonjour,
vous n'avez pas de bureau d'études ou contrôleur technique sur ce projet ?
cdlt.
vous n'avez pas de bureau d'études ou contrôleur technique sur ce projet ?
cdlt.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: MALT du Poste préfabriqué
Bonjour,
Donc:
-soit l'immeuble n'est pas trop ancien et il est doté d'un bouclage à fond de fouilles: vous devez raccorder vos conducteurs de protection, masses HT, neutre de l'installation à ce circuit
-soit l'immeuble n'est pas muni d'une boucle à fond de fouille et vous devez utiliser, améliorer si nécessaire une terre existante, ou à défaut la créer.
Toutes les prises de terre d'un même bâtiment doivent être interconnectées (C15-100, 542.1.2)
Je rappelle que la véritable boucle à fond de fouilles est posée avant le début de la construction (C15-100, 542.2.3.1)
Cordialement
Curieuse question! Je suppose que vous voulez parler de cellules préfabriquées installées dans un local situé au rez de chaussée...
Donc:
-soit l'immeuble n'est pas trop ancien et il est doté d'un bouclage à fond de fouilles: vous devez raccorder vos conducteurs de protection, masses HT, neutre de l'installation à ce circuit
-soit l'immeuble n'est pas muni d'une boucle à fond de fouille et vous devez utiliser, améliorer si nécessaire une terre existante, ou à défaut la créer.
Toutes les prises de terre d'un même bâtiment doivent être interconnectées (C15-100, 542.1.2)
Je rappelle que la véritable boucle à fond de fouilles est posée avant le début de la construction (C15-100, 542.2.3.1)
je ne vois pas ce qui s'y opposerait, mais le local devra être conforme aux dispositions les plus sévères, donc celles pour le TGS.
Cordialement
Re: MALT du Poste préfabriqué
Merci Candela
<<mais le local devra être conforme aux dispositions les plus sévères, donc celles pour le TGS>>
Il y a-t-il des normes dans ce sens??
Très cordialement
<<mais le local devra être conforme aux dispositions les plus sévères, donc celles pour le TGS>>
Il y a-t-il des normes dans ce sens??
Très cordialement