bonjour.
il me semblait que les AD7 et AD8 étaient des indices restrictifs. On ne pouvait pas les utiliser hors immersion.
je ne trouve plus de texte le justifiant.
merci d'avance
il me semblait que les AD7 et AD8 étaient des indices restrictifs. On ne pouvait pas les utiliser hors immersion.
je ne trouve plus de texte le justifiant.
merci d'avance
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7003
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: indice de protection
hello
il te suffit de consulter la norme
article 512.2.4
@+
il te suffit de consulter la norme
article 512.2.4
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: indice de protection
coucou. merci pour ta réponse. je ne comprends en quoi cela indique que c'est restrictif. c'est à dire que un matériel ad7 ou 8 ne peut pas être utilisé hors influence externe concerné genre AD5.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7003
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: indice de protection
bonjour
regarde mieux STP
@+
regarde mieux STP
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: indice de protection
bonjour. je regarde...
je sais que c'est du au fait que cest la pression qui va faire l'indice de protection. mais je ne vois pas en quoi la norme va dans ce sens surtout que Ip7X n'est pastout le temps recouvert
je sais que c'est du au fait que cest la pression qui va faire l'indice de protection. mais je ne vois pas en quoi la norme va dans ce sens surtout que Ip7X n'est pastout le temps recouvert
Re: indice de protection
Bonjour à tous,
je remonte ce sujet, est ce qu'un luminaire IP7x ou IP8X installé en extérieur mais dans un lieu non recouvert d'eau est -il conforme,
merci d'avance
je remonte ce sujet, est ce qu'un luminaire IP7x ou IP8X installé en extérieur mais dans un lieu non recouvert d'eau est -il conforme,
merci d'avance
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7003
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: indice de protection
bonjour
tu veux parler d'IPx7 et IPx8 (et pas IP7x)
le 7 ou le 8 sont des minimas, on peut donc les installer dans les lieux où l'indice minimum est inférieur
@+
tu veux parler d'IPx7 et IPx8 (et pas IP7x)
le 7 ou le 8 sont des minimas, on peut donc les installer dans les lieux où l'indice minimum est inférieur
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...