bonjour,
évidemment,une dernière question,le disjoncteur EDF 500ml,est il prévu pour être installé dans un local type atelier garage?
faut il prévoir une protection étanche?
merci de votre réponse
batiment non habitable et consuel
Re: batiment non habitable et consuel
Bonsoir
A priori pas de problème, sauf si vous avez des conditions d'utilisation "non standard" projections d'eau par exemple
A priori pas de problème, sauf si vous avez des conditions d'utilisation "non standard" projections d'eau par exemple
Carminas
Re: batiment non habitable et consuel
Le peigne tetra raccorde les disjoncteurs mono entre une des phases et le neutre, en alternant
P1N, P2N, P3N, P1N, P2N, P3N...
P1N, P2N, P3N, P1N, P2N, P3N...
Carminas
Re: batiment non habitable et consuel
bonsoir,
merci Carminas,en effet,j'ai observé un peigne tétra Legrand d'un peu plus près,c'est évident.
par contre votre schéma donne un disjoncteur 16 A pour une PC alimentée en 2,5mm2.
sur le lien qui suit,il semble nécessaire de placer un disjoncteur 20A pour PC en 2,5mm2 .pourriez-vous me confirmer SVP.
https://professionnels.promotelec.com/f ... teur-16-a/
quand est il pour le disjoncteur tétrapolaire?16 ou 20A?
et combien de PC tri puis-je y mettre derrière?
merci de votre réponse
merci Carminas,en effet,j'ai observé un peigne tétra Legrand d'un peu plus près,c'est évident.
par contre votre schéma donne un disjoncteur 16 A pour une PC alimentée en 2,5mm2.
sur le lien qui suit,il semble nécessaire de placer un disjoncteur 20A pour PC en 2,5mm2 .pourriez-vous me confirmer SVP.
https://professionnels.promotelec.com/f ... teur-16-a/
quand est il pour le disjoncteur tétrapolaire?16 ou 20A?
et combien de PC tri puis-je y mettre derrière?
merci de votre réponse
Re: batiment non habitable et consuel
Bonsoir
En fait la norme parle de calibre maxi.
C'est 20A maxi pour du 2,5² et 16A maxi pour du 1,5².
Mais on peut tout à fait mettre moins.
16A est d'usage courant pour du 2,5²
Et effectivement, hors circuits spécialisés et circuits de la cuisine, 12 prises maxi pour du 2,5² et 8 prises maxi pour du 1,5²
Que les disjoncteurs soit mono ou tri ou tetra, cela n'y change rien à tout ce que j'ai dit dessus
Mais attention tout ceci ne concerne que les installations domestiques, ce qui n'est pas votre cas ici.
Vu que vous n'etes pas dans le cadre d'une installation domestique.
A l'installateur de dimensionner correctement tant le calibre des disjoncteurs que le nombre de prises derrière un disjoncteur en fonction de l'usage prévu.
En fait la norme parle de calibre maxi.
C'est 20A maxi pour du 2,5² et 16A maxi pour du 1,5².
Mais on peut tout à fait mettre moins.
16A est d'usage courant pour du 2,5²
Et effectivement, hors circuits spécialisés et circuits de la cuisine, 12 prises maxi pour du 2,5² et 8 prises maxi pour du 1,5²
Que les disjoncteurs soit mono ou tri ou tetra, cela n'y change rien à tout ce que j'ai dit dessus
Mais attention tout ceci ne concerne que les installations domestiques, ce qui n'est pas votre cas ici.
Vu que vous n'etes pas dans le cadre d'une installation domestique.
A l'installateur de dimensionner correctement tant le calibre des disjoncteurs que le nombre de prises derrière un disjoncteur en fonction de l'usage prévu.
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 127 invités