Bonjour,
Je viens d'effectuer un calcul pour trouver la section d'un cable et je trouve une section [:)] de 517mm². J'aimerais avoir des explications sur mon calcul pour savoir où je me trompe.
U= 24V
I= 86Aa
Chute de tension autorisée :1V
Longueur du cable: 150m
Donc si je me rappelle bien de mes cours d'école:
r=Chute de tension autorisée/I
r=1/86
r=0.0116 Ohm
S=Rho*(L*2)/r
S=0.02*(150*2)/0.0116
S=517mm²
Merci de m'aider et me guider sur mon calcul
Calcul section cable
Re: Calcul section cable
pour 2x150m je trouve 413mm²
pour une telle distance, on utilise au minimum du 220V
pour une telle distance, on utilise au minimum du 220V
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités

