bonjour,
je voulais savoir si vous pouviez m aider `:
je prépare mes plans et travaille Avec la norme NFC 15-100 sous les yeux:
1/construisant une maison en bois, nous n aurons pas de faux Plafonds ; puis je effectivement remplacer un plafonnier DCL par 2 appliques ?
2/ sommes nous vraiment obligés de mettre une prise RJ 45 dans chaque chambre ?
je vous remercie .
cordialement
Sissi
les exceptions à la norme NFC 15 -100
Re: les exceptions à la norme NFC 15 -100
Bonsoir
1/ Oui pas de problème, cela fait partie des cas d'exception
2/ Cela dépend du nombre de pièces principales.
En supposant que vous en ayez au moins 4, il vous faut 2 RJ45 juxtaposées dans le séjour et 1 RJ45 dans 2 autres pièces
(permis de construire postérieur au 1/9/16)
1/ Oui pas de problème, cela fait partie des cas d'exception
2/ Cela dépend du nombre de pièces principales.
En supposant que vous en ayez au moins 4, il vous faut 2 RJ45 juxtaposées dans le séjour et 1 RJ45 dans 2 autres pièces
(permis de construire postérieur au 1/9/16)
Carminas
- Sissi68
- Arrivant
- Messages : 2
- Enregistré le : mer. 8 nov. 2017 17:29
- Localisation : prox colmar
- Contact :
Re: les exceptions à la norme NFC 15 -100
Merci pour votre réponse