salut
ne pas confondre un tableau de correspondance entre puissance absorbée et intensité avec un tableau disant qu'il existe des lampe en triphasé.
Ce tableau ne dit pas qu'il y existe des lampes en triphasé, perso en 55 ans de métier jamais vu.
ne pas confondre un tableau de correspondance entre puissance absorbée et intensité avec un tableau disant qu'il existe des lampe en triphasé.
Ce tableau ne dit pas qu'il y existe des lampes en triphasé, perso en 55 ans de métier jamais vu.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: lampes alimentées en triphasé
Bonjour,
Je n'ai pas connaissance de lampes alimentées directement en triphasé.
Cela dit, parmi les "systèmes d'alimentation" utilisés dans l'industrie, il en est un qui peut y faire penser:
Un établissement important, par exemple "à feu continu" ou une grande surface commerciale, désire utiliser, pour des raisons de continuité de service, le schéma IT. Dans ce cas, comme il est déconseillé de distribuer le neutre, la bonne solution consiste à utiliser la tension 400V tri (voire 690) pour la force motrice et le 231 tri (transfos 3 x 237V dédiés) pour la lumière.
Ainsi les longues lignes de luminaires éclairant les halls peuvent être alimentés en tri en équilibrant les phases (idéalement avec des gaines préfabriquées).
Cordialement
Je n'ai pas connaissance de lampes alimentées directement en triphasé.
Cela dit, parmi les "systèmes d'alimentation" utilisés dans l'industrie, il en est un qui peut y faire penser:
Un établissement important, par exemple "à feu continu" ou une grande surface commerciale, désire utiliser, pour des raisons de continuité de service, le schéma IT. Dans ce cas, comme il est déconseillé de distribuer le neutre, la bonne solution consiste à utiliser la tension 400V tri (voire 690) pour la force motrice et le 231 tri (transfos 3 x 237V dédiés) pour la lumière.
Ainsi les longues lignes de luminaires éclairant les halls peuvent être alimentés en tri en équilibrant les phases (idéalement avec des gaines préfabriquées).
Cordialement
Re: lampes alimentées en triphasé
Bonsoir,
Deja utilisé dans les contextes cité pas candela, mais très très rare effectivement.
Deja utilisé dans les contextes cité pas candela, mais très très rare effectivement.
L'art et la manière...
Re: lampes alimentées en triphasé
Bonsoir
Merci caydon , Candela et parental25 pour les réponses
Cordialement
Merci caydon , Candela et parental25 pour les réponses
Cordialement
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: lampes alimentées en triphasé
J'ai un client chez qui tout est en tri.
Mais en tri 230 (transfo privé )
@+
Mais en tri 230 (transfo privé )
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- parental25
- De passage
- Messages : 94
- Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08
- Contact :
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: lampes alimentées en triphasé
Hello
Oui
Tout est en biphasé 230v entre phases
@+