section conducteur de protection repiqué, commun à plusieurs circuits

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
cedrikkk13
Assidu
Assidu
Messages : 181
Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
Contact :

section conducteur de protection repiqué, commun à plusieurs circuits

Message par cedrikkk13 »

Bonsoir,
Je souhaite ramener la terre à une lumière qui est à l'autre bout du tableau électrique, donc je voudrais la repiquer à une prise proche
Il me semble qu'il est autorisé de repiquer la terre d'un autre circuit, mais il faut que la section du conducteur de protection soit égale à la plus grosse section des conducteurs de phase.

J'ai un doute sur la compréhension de cette dernière phrase: puis-je tirer un conducteur 1.5mm² d'une prise cablée en 2.5mm²?
J'ai tendance à dire oui parce que la section commune aux 2 circuits sera bien en 2.5mm² et seul la partie finale propre à la lumière sera en 1.5mm². Ou dois-je tirer du 2.5mm²?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: section conducteur de protection repiqué, commun à plusieurs circuits

Message par RFco »

hello


même si pas au top, oui, en 1,5² repris sur une terre 2,5².



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
cedrikkk13
Assidu
Assidu
Messages : 181
Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
Contact :

Re: section conducteur de protection repiqué, commun à plusieurs circuits

Message par cedrikkk13 »

Merci de ta réponse rapide ; )
Pourquoi le "pas au top"? Que vois tu de "mal" là dedans?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: section conducteur de protection repiqué, commun à plusieurs circuits

Message par RFco »

pas au top car pas de terre directe au tableau


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
cedrikkk13
Assidu
Assidu
Messages : 181
Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
Contact :

Re: section conducteur de protection repiqué, commun à plusieurs circuits

Message par cedrikkk13 »

Ok , parfait merci
a+
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 122 invités