batiment non habitable et consuel
batiment non habitable et consuel
Bonjour à tous,
je n'ai pas trouvé de rubrique pour me présenter,mais j'ai fait parti de ce forum de discussion il y a quelques temps.
merci.
je viens de faire l'acquisition d'un terrain,sur lequel se trouve un petit hangar, non connecté au réseau ERDF.
j'ai effectué une de demande auprès de ENEDIS,afin de l'alimenter.Avis favorable après étude du dossier moyennant un coup de 1294,85€.
l'alimentation se fera 380 v 9 kva.
la personne qui suit mon dossier chez ENEDIS m'a fait savoir qu avant d'être définitivement alimenté,mon installation devait être confirmée par consuel.je précise que je ne suis pas professionnel,donc particulier.
Là où je peine un peu,c'est comment transposer la norme C 15 100 à mon projet.
me faut-il une GTL?les DLC sont obligatoires sauf si on utilise des boites de connexion intègrées genre plexo?
me faut il inter dif type A et AC?
merci pour votre aide
je n'ai pas trouvé de rubrique pour me présenter,mais j'ai fait parti de ce forum de discussion il y a quelques temps.
merci.
je viens de faire l'acquisition d'un terrain,sur lequel se trouve un petit hangar, non connecté au réseau ERDF.
j'ai effectué une de demande auprès de ENEDIS,afin de l'alimenter.Avis favorable après étude du dossier moyennant un coup de 1294,85€.
l'alimentation se fera 380 v 9 kva.
la personne qui suit mon dossier chez ENEDIS m'a fait savoir qu avant d'être définitivement alimenté,mon installation devait être confirmée par consuel.je précise que je ne suis pas professionnel,donc particulier.
Là où je peine un peu,c'est comment transposer la norme C 15 100 à mon projet.
me faut-il une GTL?les DLC sont obligatoires sauf si on utilise des boites de connexion intègrées genre plexo?
me faut il inter dif type A et AC?
merci pour votre aide
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: batiment non habitable et consuel
hello
un tableau ""classique"" de type étanche, un diff, une prise et une lumière (et les protections associées) et ça suffit
GTL et DCL ne sont obligatoires que pour la partie habitat
@+
un tableau ""classique"" de type étanche, un diff, une prise et une lumière (et les protections associées) et ça suffit
GTL et DCL ne sont obligatoires que pour la partie habitat
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: batiment non habitable et consuel
donc, pour moi
un diff 30mA tétra
une protection tri ou tétra
une protection prises
une protection lumières
@+
un diff 30mA tétra
une protection tri ou tétra
une protection prises
une protection lumières
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: batiment non habitable et consuel
merci pour vos précieux renseignements.
mon installation sera sous tubes IRO, donc apparente,il est vivement conseillé d'utilisé du câble RO2v ou R2v?
quant aux régles d'occupation du coffret,la marge de 20% reste valable dans mon cas?
quant à la gaine rouge d'alimentation quel diamètre est conseillé pour du 4 fils ERDF. 75 mm?
merci
mon installation sera sous tubes IRO, donc apparente,il est vivement conseillé d'utilisé du câble RO2v ou R2v?
quant aux régles d'occupation du coffret,la marge de 20% reste valable dans mon cas?
quant à la gaine rouge d'alimentation quel diamètre est conseillé pour du 4 fils ERDF. 75 mm?
merci
Re: batiment non habitable et consuel
Soit vous faites du montage metro (c'est à dire sans les angles) et vous utiliser du câble R2V
Soit vous utilisez des angles et des T et vous mettez des conducteurs simple
La règle des 20% n'existe qu'en locaux d'habitation, mais cela reste une bonne précaution de prévoir de la marge, surtout en tri où les équipements sont encombrants.
Pour la gaine rouge, voir ce que vous demande ENEDIS sur le devis de raccordement.
En général du 75 ou du 90
Soit vous utilisez des angles et des T et vous mettez des conducteurs simple
La règle des 20% n'existe qu'en locaux d'habitation, mais cela reste une bonne précaution de prévoir de la marge, surtout en tri où les équipements sont encombrants.
Pour la gaine rouge, voir ce que vous demande ENEDIS sur le devis de raccordement.
En général du 75 ou du 90
Carminas
Re: batiment non habitable et consuel
bonsoir,
pour la gaine,c'est du 90 mm,j'ai vu le conseiller ENEDIS qui suit mon dossier.j'ai 4 fils 35mm2
elles est en place,dans les règles avec le filet avertisseur.
j'attends leur passage et j'attaque le boulot.
je vous tiens au courant et merci pour vos infos.
pour la gaine,c'est du 90 mm,j'ai vu le conseiller ENEDIS qui suit mon dossier.j'ai 4 fils 35mm2
elles est en place,dans les règles avec le filet avertisseur.
j'attends leur passage et j'attaque le boulot.
je vous tiens au courant et merci pour vos infos.
Re: batiment non habitable et consuel
bonsoir à tous,
je vais retenir la solution proposée par Carminas,que je remercie.
je vais utiliser un coffret étanche 2 rangées,
je placerai mon inter diff tétrapolaire 40A 30 ml sur la rangée du haut et la suite (Dij tétra et Dij bipolaires)sur celle du bas afin de conserver un peu de place sur chaque rangée.
ma question,faut il un matériel spécifique de connexion entre l'inter diff 30 ml et le dij tetra (norme C 15-100)?
ou du fil muni de cosse suffit-il? et quelle section?
merci
Re: batiment non habitable et consuel
Bonsoir
Si le différentiel est un 40A, il faut du 10²
- soit rigide
- soit souple muni de cosses
Soit du câble R2V, soit des fils sous goulotte ou gaine ICTA ou tube IRL.
A votre place je partirais plutôt sur un coffret 18 modules 1 rangée et du matériel peignable comme suggéré
Mais votre proposition à 2 rangées reste recevable.
Si le différentiel est un 40A, il faut du 10²
- soit rigide
- soit souple muni de cosses
Soit du câble R2V, soit des fils sous goulotte ou gaine ICTA ou tube IRL.
A votre place je partirais plutôt sur un coffret 18 modules 1 rangée et du matériel peignable comme suggéré
Mais votre proposition à 2 rangées reste recevable.