Problème va et vient
Problème va et vient
Bonjour
J'ai un va et vient qui allume un luminaire.
Le soucis c'est que cette lumière s'allume quand un des 2 va et vient est dans une certaine position et que j'actionne l'autre.
J'ai changé l'appareillage des 2 va et vient, c'est la même chose ,est ce un soucis de navettes?
Merci pour vos réponses.
J'ai un va et vient qui allume un luminaire.
Le soucis c'est que cette lumière s'allume quand un des 2 va et vient est dans une certaine position et que j'actionne l'autre.
J'ai changé l'appareillage des 2 va et vient, c'est la même chose ,est ce un soucis de navettes?
Merci pour vos réponses.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Problème va et vient
hello
est ce que cela fonctionnait avant (correctement, des deux endroits???)
@+
est ce que cela fonctionnait avant (correctement, des deux endroits???)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Problème va et vient
Non c'était pareil
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Problème va et vient
Bonjour?
des photos des raccordements??
@+
des photos des raccordements??
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Problème va et vient
Non je n'en ai pas
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Problème va et vient
quelle est la couleur et l nombre de fils à chacun des inters
quel est le nom de chacune des bornes des inters (marque et modèle STP)
@+
quel est le nom de chacune des bornes des inters (marque et modèle STP)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Problème va et vient
Bonsoir
D'un coté, 2 fils noirs( navettes) et un rouge sur L et d'un autre coté 2 fils noirs (navettes) et un blanc sur L.
Le branchement des inter est bon mais je pense que ça passe par une boite de dérivation mais je la trouve pas.
Peut être une navette est branchée avec un retour lampe?
D'un coté, 2 fils noirs( navettes) et un rouge sur L et d'un autre coté 2 fils noirs (navettes) et un blanc sur L.
Le branchement des inter est bon mais je pense que ça passe par une boite de dérivation mais je la trouve pas.
Peut être une navette est branchée avec un retour lampe?
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Problème va et vient
hello
il y a donc forcément un point où tout le monde se rejoint
et donc, au niveau du luminaire, qu'y-a-t-il?????
@+
il y a donc forcément un point où tout le monde se rejoint
et donc, au niveau du luminaire, qu'y-a-t-il?????
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Problème va et vient
Le fil du luminaire est blanc.( retour lampe)
Merci
Merci
- parental25
- De passage
- Messages : 94
- Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08
- Contact :
Re: Problème va et vient
salut
il y a bien une solution pour trouver le vrai fil de retour lampe et de phase si embrouille dans une boite sans allez fouiller dans cette boite:
mettre les trois fils sur un seul domino et ça aux 2 va et vient, la lampe doit être allumée, sur un 1° domino repérer le fil qui éteint la lampe le rebrancher, en faire autant sur le 2° domino, repérer le fil qui éteint la lampe et brancher sur la borne L ou P ou rouge ces 2 fils, ensuite les 2 fils restant à chaque va et vient, chacun sur les bornes restantes
il y a bien une solution pour trouver le vrai fil de retour lampe et de phase si embrouille dans une boite sans allez fouiller dans cette boite:
mettre les trois fils sur un seul domino et ça aux 2 va et vient, la lampe doit être allumée, sur un 1° domino repérer le fil qui éteint la lampe le rebrancher, en faire autant sur le 2° domino, repérer le fil qui éteint la lampe et brancher sur la borne L ou P ou rouge ces 2 fils, ensuite les 2 fils restant à chaque va et vient, chacun sur les bornes restantes
Qui est en ligne