Protection pour le remplacement d’une gaziniere par four + plaque

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Avatar du membre
maxtofurious
De passage
De passage
Messages : 32
Enregistré le : dim. 19 juin 2016 21:49
Contact :

Protection pour le remplacement d’une gaziniere par four + plaque

Message par maxtofurious »

Bonjour,

Un client change sa gazinere pour un four électrique + plaque gaz... celle ci était protégée par un 32a avec une alimentation en 6mm2.

Comment dois procéder pour protéger le nouvel ensemble... remplacer le disjoncteur par un 16a, calibre idéal pour la plaque ? Par un 20a idéal pour le four ...?

Merci d’avance

Max
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7010
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Protection pour le remplacement d’une gaziniere par four + plaque

Message par RFco »

hello



dans de l'existant, il est autorisé de raccorder les deux sur l'alim 32A




@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
maxtofurious
De passage
De passage
Messages : 32
Enregistré le : dim. 19 juin 2016 21:49
Contact :

Re: Protection pour le remplacement d’une gaziniere par four + plaque

Message par maxtofurious »

Tu as plus d'info sur le sujet ? un document officiel de norme ou consuel ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7010
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Protection pour le remplacement d’une gaziniere par four + plaque

Message par RFco »

maxtofurious a écrit : sam. 28 oct. 2017 14:56 Tu as plus d'info sur le sujet ? un document officiel de norme ou consuel ?
et si tu tapais norme plaques four sur google????




@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Protection pour le remplacement d’une gaziniere par four + plaque

Message par Candela »

Bonjour,
La protection conforme à la C15-100 protège le câble, l'appareil alimenté n'étant protégé que contre les court-circuits.
Si une protection de surcharge est nécessaire, c'est au fabricant de la prévoir. Je ne crois pas que ce soit le cas avec une plaque ou un four.

Cela dit, et c'est mon interprétation personnelle, le départ 32 A est destiné à alimenter UN appareil, c'est à dire un ensemble assemblé par le constructeur et disposant d'une alimentation unique.
La notice précise si nécessaire quel type de départ est requis. Les fours actuels par exemples sont presque tous munis d'une fiche 16A.

Dans le cas d'appareils séparés et dans le cadre d'une rénovation, je pense que la bonne solution consiste à placer en aval un sous-tableau muni des départs adaptés. sa taille réduite permet de l'implanter sans problème.
Ce qu'il faut éviter absolument, c'est de raccorder deux appareils puissants (en fils souples de surcroît) sur le même domino.
Cordialement
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7010
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Protection pour le remplacement d’une gaziniere par four + plaque

Message par RFco »

bon,


comme l'ami Carminas n'est pas passé par là, je mets l'image, pour le lien vers une norme, il faudra le lui demander

Image


ca doit être dans le petit livre rouge



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
maxtofurious
De passage
De passage
Messages : 32
Enregistré le : dim. 19 juin 2016 21:49
Contact :

Re: Protection pour le remplacement d’une gaziniere par four + plaque

Message par maxtofurious »

En fait, si je demande une référence officielle, c’est pour monter en compétence ... et pas seulement dans ce cas précis ... Google n’est définitivement pas une source fiable en ce qui concerne l’electricite... c’est pour ça que je préfère en discuter ici ...

Le petit livre rouge ? Tu parles du livre promotelec ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7010
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Protection pour le remplacement d’une gaziniere par four + plaque

Message par RFco »

oui, je parle bien du livre promotelec (guide habitation)


l'image que j'ai mise est donc bien tirée d'une image officielle



perso, je n'achète aucun guide, aucune norme (bonjour le prix de la c15-100, surtout qu'elle est consultable gratuitement sur le site de l'AFNOR




@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Protection pour le remplacement d’une gaziniere par four + plaque

Message par Carminas »

Bonjour

Cette image est tirée d'un guide Promotelec sur la mise en sécurité des logements existants.
Cela a été édité il y a 6 ou 7 ans (je ne l'ai pas sous la main aujourd'hui mais à l'occasion je regarderai)

Cela s'applique donc à des logements existants muni d'un seul circuit cuisson en 32A (et pas de circuit four)

Cela ne s'applique pas à un logement neuf ou une rénovation totale.
Carminas
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Protection pour le remplacement d’une gaziniere par four + plaque

Message par Candela »

Re,
L'image est effectivement issue de l'ancien guide (je dirais plutôt ed 2002 ou 2003) que je possède. Quid de l'édition actuelle "Installations électriques des logements existants", beaucoup plus complète (que je ne possède pas)?.
Ma proposition vise à respecter au mieux la norme actuelle, sans travaux ni dépenses excessifs. Et permet d'obtenir "1 fil par borne" qui me paraît vraiment indispensable à ce niveau. Mais à ma connaissance il n'y a pas d'obligation dans une installation existante laissée en l'état.

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 9 invités