Prise sans terre habitation
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Prise sans terre habitation
c'est ce que j'ai pu trouver ce soir avec mon PC sur la boutique AFNOR en moins de 5 minutes (avant j'étais sur smartphone ou mini-tablette, au boulot ou en déplacement ou pas dispo pour ça).......
@+
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Prise sans terre habitation
Re,
Ok, je ne l'avais pas compris comme cela. A partir du moment ou la prise est équipée d'une broche de terre elle doit être obligatoirement reliée à la terre. si non "par déduction" effectivement pas de broche de terre, mesure compensatoire.
Tu dis avoir trouvé sur le site AFNOR mais la FD C16-600 n'est pas consultable gratuitement ?????
Merci d'avoir insisté.
A+
Ok, je ne l'avais pas compris comme cela. A partir du moment ou la prise est équipée d'une broche de terre elle doit être obligatoirement reliée à la terre. si non "par déduction" effectivement pas de broche de terre, mesure compensatoire.
Tu dis avoir trouvé sur le site AFNOR mais la FD C16-600 n'est pas consultable gratuitement ?????
Merci d'avoir insisté.
A+
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Prise sans terre habitation
non, pas consultable gratuitement, mais en cliquant sur visualiser un extrait j'ai eu un texte avec le lien qui va bien
comme quoi, des fois
si j'en avais besoin, j'achèterais ce texte (ce ne sont pas les quelques 170€ qui me dérangeront dans ce cas, surtout pour défendre mon bifteck)
@+
comme quoi, des fois
si j'en avais besoin, j'achèterais ce texte (ce ne sont pas les quelques 170€ qui me dérangeront dans ce cas, surtout pour défendre mon bifteck)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Prise sans terre habitation
Salut RFco,
Je viens de comparer entre les normes que je dispose et la dernière monture que je ne possède pas.
Dans la version XP-C16-600 de Fev 2011 la formulation était beaucoup moins claire que celle de Aout 2007. Dans la FD C16-600 juin 2015 ils l'ont reformulée de manière plus précise, (extrait que tu as mis en ligne).
170 euros en effet n'est pas une grosse somme, mais si l'on met bout à bout depuis 2007 cela fait qu'en même 08/2007 130E + 02/2011 170E + 06/2015 170E + 170E si on compte la NF C16-600 de juillet 2017 cela commence à faire beaucoup pour convaincre quelques clients n'ayant pas de notion technique et qui auront du mal à comprendre le texte sans explication.
Et il y a tellement de chose déjà à amortir...
Je viens de comparer entre les normes que je dispose et la dernière monture que je ne possède pas.
Dans la version XP-C16-600 de Fev 2011 la formulation était beaucoup moins claire que celle de Aout 2007. Dans la FD C16-600 juin 2015 ils l'ont reformulée de manière plus précise, (extrait que tu as mis en ligne).
170 euros en effet n'est pas une grosse somme, mais si l'on met bout à bout depuis 2007 cela fait qu'en même 08/2007 130E + 02/2011 170E + 06/2015 170E + 170E si on compte la NF C16-600 de juillet 2017 cela commence à faire beaucoup pour convaincre quelques clients n'ayant pas de notion technique et qui auront du mal à comprendre le texte sans explication.
Et il y a tellement de chose déjà à amortir...
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Prise sans terre habitation
la derniere somme à prendre en copte est la seule à payer aujourd'hui
Perso
j'ai acheté un testeur complet (utile pour la 16-600)
il y a disons dix ans à 1500€
depuis une panne minime à 400€
@+
Perso
j'ai acheté un testeur complet (utile pour la 16-600)
il y a disons dix ans à 1500€
depuis une panne minime à 400€
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Prise sans terre habitation
Re,
Pour info :
Je viens d'essayer depuis plusieurs ordi différents, les seuls extraits auxquels j'ai accès dans le NF C16-600 ou FC C16-600 sont :
1.1 Objet du diagnostic
1.2 Domaine d'application
Le reste est en grisé
L''extrait change peut-être en fonction du jour soit en fonction du compte utilisateur...
A+
Pour info :
Je viens d'essayer depuis plusieurs ordi différents, les seuls extraits auxquels j'ai accès dans le NF C16-600 ou FC C16-600 sont :
1.1 Objet du diagnostic
1.2 Domaine d'application
Le reste est en grisé
L''extrait change peut-être en fonction du jour soit en fonction du compte utilisateur...
A+
Re: Prise sans terre habitation
Re,
"la derniere somme à prendre en copte est la seule à payer aujourd'hui"
Tout dépend depuis qu'en vu le nombre de mise à jour de ces normes.
1500 euros le testeur, si je comprend bien pas encore amortit...
A+
"la derniere somme à prendre en copte est la seule à payer aujourd'hui"
Tout dépend depuis qu'en vu le nombre de mise à jour de ces normes.
1500 euros le testeur, si je comprend bien pas encore amortit...
A+
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Prise sans terre habitation
pas amorti????
tu calcule très mal
tu calcule très mal
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Prise sans terre habitation
-tu gagne énormément de temps sur dépannage
-soit tu facture plus
-soit tu pense que gracce à ca tu peut faire 2/3/4 dépannages par jour
-soit tu facture plus
-soit tu pense que gracce à ca tu peut faire 2/3/4 dépannages par jour
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- Mathieu 36
- Nouveau
- Messages : 10
- Enregistré le : dim. 2 févr. 2020 12:37
- Contact :
Re: Prise sans terre habitation
Je détere un peu le sujet, j'ai trouver ça alors je m'interroge.
J'ai eu un diagnostic avec la mention b3.3.6 A1 socle de prise ne comporte pas de broche de terre.
(La case mesure compensatoire n'est pas rempli sur le papier, pourtant en tête de l'installation il y as un 30ma.
Pourriez vous m'indiquer la marche a suivre pour résoudre cette anomalie ?
J'ai eu un diagnostic avec la mention b3.3.6 A1 socle de prise ne comporte pas de broche de terre.
(La case mesure compensatoire n'est pas rempli sur le papier, pourtant en tête de l'installation il y as un 30ma.
Pourriez vous m'indiquer la marche a suivre pour résoudre cette anomalie ?