bonsoir,
Pour qu'un court-circuit se réalise "il faut deux conducteurs de potentiel différents soient en contact" :
-Par exemple un conducteur de phase et la terre.
-Mais pour un système triphasé 230/400 V avec trois phases :
*Chaque phase a un potentiel identique (230 V) mais des déphasages différents par rapport à la phase N°1.
-J'en déduits alors que la définition : "il faut deux conducteurs de potentiel différents soient en contact" pour réaliser un court-circuit
est incomplète car les trois phases ont le même potentiel?
Merci
court-circuit entre deux potentiels différents
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: court-circuit entre deux potentiels différents
hello
on parle de potentiel, ok
mais par rapport à quel référentiel?????
pense à référentiel entre elles et tu comprendra le sens, et donc ton erreur d'interprétation
on parle de potentiel, ok
mais par rapport à quel référentiel?????
pense à référentiel entre elles et tu comprendra le sens, et donc ton erreur d'interprétation
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: court-circuit entre deux potentiels différents
salut,
sur un réseau triphasé ,les 3 phases ont bien la même valeur efficace mais déphasées entre elles de 120°, donc si 2 fils se touchent il y a bien une différence de potentiel et ça engendre un court-circuit.
cdlt
sur un réseau triphasé ,les 3 phases ont bien la même valeur efficace mais déphasées entre elles de 120°, donc si 2 fils se touchent il y a bien une différence de potentiel et ça engendre un court-circuit.