nombre de disjoncteurs derrière un différentiel

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
lauwlo
De passage
De passage
Messages : 73
Enregistré le : jeu. 22 sept. 2016 17:39
Contact :

nombre de disjoncteurs derrière un différentiel

Message par lauwlo »

Bonjour,

La norme dit qu'il faut pas dépasser 7 disjoncteurs par interrupteur différentiel en mono
Qu'en est il pour les interrupteurs différentiels en tetra ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: nombre de disjoncteurs derrière un différentiel

Message par RFco »

hello


la norme parle de huit disjoncteurs, donc pas sept



la norme ne fait aucune différence entre mono et tri+neutre




@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
lauwlo
De passage
De passage
Messages : 73
Enregistré le : jeu. 22 sept. 2016 17:39
Contact :

Re: nombre de disjoncteurs derrière un différentiel

Message par lauwlo »

Ok merci bien.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités