Extracteur d air
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Extracteur d air
le mini est le permanent en vitesse 1
mieux est avoir en plus l'hygro
@+
mieux est avoir en plus l'hygro
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- demoniac77
- De passage
- Messages : 30
- Enregistré le : mer. 16 mars 2016 11:08
- Contact :
Re: Extracteur d air
D accord super merci.
Faut il impérativement passer par un interrupteur pour l hydrometrie
Faut il impérativement passer par un interrupteur pour l hydrometrie
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Extracteur d air
demoniac77 a écrit : ↑mar. 10 oct. 2017 12:53 D accord super merci.
Faut il impérativement passer par un interrupteur pour l hydrometrie
non
l'hygrométrie se fait via un capteur alimenté en permanence puisque l'extracteur tourne en vitesse 1 via phase et neutre permanents
l'inter ne fait que mettre en vitesse 2
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- demoniac77
- De passage
- Messages : 30
- Enregistré le : mer. 16 mars 2016 11:08
- Contact :
Re: Extracteur d air
D accord si j ai bien compris je peux le brancher en direct et il fera son rôle en cas de forte taux d'humidité avec l hydrometrie régler suivant ma préférence.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Extracteur d air
Oui
Oui
OUI
@+
Oui
OUI
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- demoniac77
- De passage
- Messages : 30
- Enregistré le : mer. 16 mars 2016 11:08
- Contact :
Re: Extracteur d air
Disj 2a suffit je pense ?
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Extracteur d air
oui
ou alors repris sur la protection lumière de la pièce et asservi à l'allumage de la pièce
@+
ou alors repris sur la protection lumière de la pièce et asservi à l'allumage de la pièce
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- demoniac77
- De passage
- Messages : 30
- Enregistré le : mer. 16 mars 2016 11:08
- Contact :
Re: Extracteur d air
Merci beaucoup de votre aide.
Cordialement