Bonjour à tous et toutes.
Voilà j aimerais connaître un schéma de branchement concernant un extracteur d air de type atlantic à hygrometrique.
Faut il obligatoirement le couplé à un interrupteur.
Car en 1er allure il est en permanent
En 2eme allure sur l hygrométrie.
Merci à tous de votre aide.
Cordialement
Voilà j aimerais connaître un schéma de branchement concernant un extracteur d air de type atlantic à hygrometrique.
Faut il obligatoirement le couplé à un interrupteur.
Car en 1er allure il est en permanent
En 2eme allure sur l hygrométrie.
Merci à tous de votre aide.
Cordialement
Re: Extracteur d air
Bonsoir
Il faudrait la référence exacte ou la notice
Car a priori, il n'y a pas besoin d'interrupteur
Il faudrait la référence exacte ou la notice
Car a priori, il n'y a pas besoin d'interrupteur
Carminas
- demoniac77
- De passage
- Messages : 30
- Enregistré le : mer. 16 mars 2016 11:08
- Contact :
Re: Extracteur d air
Bonsoir, sur ce site on peut trouver la notice.
https://www.climmoinschere.com/Atlantic ... __412.html
https://www.climmoinschere.com/Atlantic ... __412.html
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Extracteur d air
hello
2eme vitesse pas indispensable selon le type de pièce où elle sera installée, mais intéressant si pièce vraiment humide ponctuellement
la notice est sur le site que tu a donné
@+
2eme vitesse pas indispensable selon le type de pièce où elle sera installée, mais intéressant si pièce vraiment humide ponctuellement
la notice est sur le site que tu a donné
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- demoniac77
- De passage
- Messages : 30
- Enregistré le : mer. 16 mars 2016 11:08
- Contact :
Re: Extracteur d air
L extracteur sera installer dans une salle de bain d environ 8m2.
Mais la notice parle d un interrupteur, mais je voudrais qu il soit en permanent.
Donc je peux le brancher en direct ?
Mais la notice parle d un interrupteur, mais je voudrais qu il soit en permanent.
Donc je peux le brancher en direct ?
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Extracteur d air
on y amène trois fils
le neutre
la phase
un fil provenant d'un interrupteur issu de la même phase
en temps normal, phase et neutre direct font tourner en vitesse 1
comme il est hygro, il passe seul en vitesse 2 si le seuil est dépassé
si on appuie sur le bouton, cela passe en vitesse 2 et y reste tout pendant que l'on n'a pas réappuyé sur le bouton
@+
le neutre
la phase
un fil provenant d'un interrupteur issu de la même phase
en temps normal, phase et neutre direct font tourner en vitesse 1
comme il est hygro, il passe seul en vitesse 2 si le seuil est dépassé
si on appuie sur le bouton, cela passe en vitesse 2 et y reste tout pendant que l'on n'a pas réappuyé sur le bouton
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- demoniac77
- De passage
- Messages : 30
- Enregistré le : mer. 16 mars 2016 11:08
- Contact :
Re: Extracteur d air
N est il pas mieux de le laisser permanent ?
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Extracteur d air
tu n'a pas compris mon explication ????
cela me semblait très clair pourtanten temps normal, phase et neutre direct font tourner en vitesse 1
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- demoniac77
- De passage
- Messages : 30
- Enregistré le : mer. 16 mars 2016 11:08
- Contact :
Re: Extracteur d air
Si j ai bien compris mais je parle en utilisation quotidienne est il mieux de le faire fonctionner en permanent ou d avoir en plus hygrométrie .
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Extracteur d air
il faut les deux (c'est mieux)
en fait on utilise ce genre d'extracteur quand on n'a pas de VMC ""générale"", cela permet une extraction continuelle dans les pièces humides
donc, extraction permanente puis passage en vitesse 2 si nécessaire ou demandé par l'hygrostat intégré
@+
en fait on utilise ce genre d'extracteur quand on n'a pas de VMC ""générale"", cela permet une extraction continuelle dans les pièces humides
donc, extraction permanente puis passage en vitesse 2 si nécessaire ou demandé par l'hygrostat intégré
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...