bonsoir
Par rapport au fonctionnement des fusibles HPC par exemple (j'aurai pu prendre des fusible gG):
-Pour un fusible le courant conventionnel de :
- non fusion est égal à 1.3 x In avec In courant assigné
-fusion est égal à 1.6 x In
dans les temps conventionnels ( 3 heures pour un In de 200 A)
--------------------------------------------------------------------------------------------
1-Mais que veut dire "temps conventionnel"?
2-Est-ce que pour un courant de non fusion qui reste égal à 1.3 x In, le fusible devra fondre au bout de 3 heures maximum?
3-Même question pour un courant de fusion qui reste égal à 1.6 x In, le fusible devra fondre au bout de 3 heures maximum?
bonne soirée
Temps conventionnel fusible
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Temps conventionnel fusible
bonsoir,
oui pour un calibre de 160 < In ≤ 400 A
pour les définitions des termes utilisés en électrotechnique
voir le vocabulaire électrotechnique international
courant conventionnel de non-fusion, Inf
valeur spécifiée du courant que peut supporter sans fondre l'élément de remplacement pendant un intervalle de temps spécifié (dit temps conventionnel)
courant conventionnel de fusion, If
valeur spécifiée du courant qui provoque le fonctionnement de l'élément de remplacement dans un temps spécifié, dit temps conventionnel
voir le mémo avec les liens
http://myreader.toile-libre.org/Infconventionel.pdf
cordialement
pericles
oui pour un calibre de 160 < In ≤ 400 A
pour les définitions des termes utilisés en électrotechnique
voir le vocabulaire électrotechnique international
courant conventionnel de non-fusion, Inf
valeur spécifiée du courant que peut supporter sans fondre l'élément de remplacement pendant un intervalle de temps spécifié (dit temps conventionnel)
courant conventionnel de fusion, If
valeur spécifiée du courant qui provoque le fonctionnement de l'élément de remplacement dans un temps spécifié, dit temps conventionnel
voir le mémo avec les liens
http://myreader.toile-libre.org/Infconventionel.pdf
cordialement