Comptage BT ou HTA

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
edfhelp
Assidu
Assidu
Messages : 165
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11
Contact :

Comptage BT ou HTA

Message par edfhelp »

bonjour,

1-A partir de quelle puissance souscrites P (en kW ou MW) on en déduit que le comptage sera en BT ou HTA?


2-Quel est la norme qui fixe ces valeurs seuils pour la détermination du comptage BT ou HTA?



bien à vous
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Comptage BT ou HTA

Message par Candela »

Bonjour,
edfhelp a écrit : sam. 30 sept. 2017 14:53

1-A partir de quelle puissance souscrites P (en kW ou MW) on en déduit que le comptage sera en BT ou HTA?
Ce n'est pas une question de puissance souscrite, et le lien entre puissance souscrite est les autres critères est trop inconstant pour que l'on puisse faire des déductions. Pour avoir fait ou vérifié cette détermination des centaines de fois, je peux vous dire que l'on ne se pose jamais ce genre de question.
-Plus de 1 Transfo= comptage HT
-1 Tr In secondaire>2000A = comptage HT
Ib >45A = comptage HT Ib est lié à la puissance installée en kVA car c'est ce qui définit la valeur du courant d'enclenchement. On peut être très loin de la puissance souscrite en kW (la majorité des clients industriels a un facteur de 2 entre S installée et P souscrit, et j'ai rencontré jusqu'à 4!).


2-Quel est la norme qui fixe ces valeurs seuils pour la détermination du comptage BT ou HTA?

C 13-100
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 90 invités