2 Coffrets de communication
- pansonic
- Assidu
- Messages : 267
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
- Localisation : Sud de la France
- Contact :
2 Coffrets de communication
Bonjour à tous
Suite à l’extension d’une habitation je voudrais mettre un second tableau de communication (5 RJ45 +TV supplémentaires).
Je ne peux pas ramener tous ces câbles au 1er tableau c’est pourquoi je veux mettre un second tableau de communication raccordé sur le 1er tableau. Pour la partie TV pas de problème mais pour la partie RJ45 j’aimerais raccorder le second DTI au 1er.
Est-ce que vous pensez que ça peut marcher?
Cordialement
Suite à l’extension d’une habitation je voudrais mettre un second tableau de communication (5 RJ45 +TV supplémentaires).
Je ne peux pas ramener tous ces câbles au 1er tableau c’est pourquoi je veux mettre un second tableau de communication raccordé sur le 1er tableau. Pour la partie TV pas de problème mais pour la partie RJ45 j’aimerais raccorder le second DTI au 1er.
Est-ce que vous pensez que ça peut marcher?
Cordialement
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: 2 Coffrets de communication
hello
il n'y a qu'un seul DTI par ligne, donc dans ton cas c'est celui du tableau principal
@+
il n'y a qu'un seul DTI par ligne, donc dans ton cas c'est celui du tableau principal
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- pansonic
- Assidu
- Messages : 267
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
- Localisation : Sud de la France
- Contact :
Re: 2 Coffrets de communication
Salut
Mais tu as une idée pour que mon extension soit raccordée ?
Mais tu as une idée pour que mon extension soit raccordée ?
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: 2 Coffrets de communication
de quoi a tu besoin????
téléphone ?
internet??
pose toi les bonnes questions
téléphone ?
internet??
pose toi les bonnes questions
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- pansonic
- Assidu
- Messages : 267
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
- Localisation : Sud de la France
- Contact :
Re: 2 Coffrets de communication
Salut
Bon j’ai un tableau de communication existant raccordé à 3RJ45, ce tableau est fonctionnel, à 15 m j’aI un second tableau de communication raccordé à 5 RJ, j’ai laissé une gaine vide de 25 en attente.
Dans cette gaine je vais faire passer 4 câbles à 4 paires pour reprendre les 3 RJ du 1er tableau et un câble servira à récupérer le câble d’arrive du fournisseur de téléphonie que je raccorderai au DTI du second tableau.
Ainsi j’aurais les 8 prises raccordées sur le second tableau ainsi que le DTI.
Tu penses que le raisonnement est bon?
Bonne soirée
O
Bon j’ai un tableau de communication existant raccordé à 3RJ45, ce tableau est fonctionnel, à 15 m j’aI un second tableau de communication raccordé à 5 RJ, j’ai laissé une gaine vide de 25 en attente.
Dans cette gaine je vais faire passer 4 câbles à 4 paires pour reprendre les 3 RJ du 1er tableau et un câble servira à récupérer le câble d’arrive du fournisseur de téléphonie que je raccorderai au DTI du second tableau.
Ainsi j’aurais les 8 prises raccordées sur le second tableau ainsi que le DTI.
Tu penses que le raisonnement est bon?
Bonne soirée
O
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: 2 Coffrets de communication
bonsoir
la question est : as tu besoin de l'arrivée téléphone, donc à savoir si il y a une ligne fixe ou pas
de toutes façons, le DTI ne se mets qu'au niveau de l'arrivée, il symbolise la limite entre le réseau et l'habitation
un seul DTI, donc on n'amène qu'un RJ depuis la box
@+
la question est : as tu besoin de l'arrivée téléphone, donc à savoir si il y a une ligne fixe ou pas
de toutes façons, le DTI ne se mets qu'au niveau de l'arrivée, il symbolise la limite entre le réseau et l'habitation
un seul DTI, donc on n'amène qu'un RJ depuis la box
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- pansonic
- Assidu
- Messages : 267
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
- Localisation : Sud de la France
- Contact :
Re: 2 Coffrets de communication
Salut
J’ai besoin de distribuer internet sur toutes les RJ, le téléphone sur 1 RJ et la TV de la box sur 1 prise RJ.
Donc la box sera au niveau du second tableau de communication.
@+
J’ai besoin de distribuer internet sur toutes les RJ, le téléphone sur 1 RJ et la TV de la box sur 1 prise RJ.
Donc la box sera au niveau du second tableau de communication.
@+
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: 2 Coffrets de communication
hello
alors tu amène le téléphone à partir de l'aval du DTI maitre, juste besoin d'une prise téléphone sur le second tableau
@+
alors tu amène le téléphone à partir de l'aval du DTI maitre, juste besoin d'une prise téléphone sur le second tableau
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- pansonic
- Assidu
- Messages : 267
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
- Localisation : Sud de la France
- Contact :
Re: 2 Coffrets de communication
Ok merci RFco
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 50 invités