Tout d'abord bonjour a tous .J'ai été contacter par un client pour la rénovation total de sa boucherie d'une surface total de 80m²séparer en deux.
Un point de de vente de 50m² et un petit labo de découpe a l’arriére de 30m².
L"arriver EDF triphasé 10-30A calibre actuellement a 20A ce situe dans le petit labo la ou je vais implanter mon TGBT.
N'ayant pas l'habitude des établissements recevant du public ERP j'ai besoin de vos conseils.
Faut il mettre un arrêt d'urgence ,si oui que dois il coupe l-installation général ou uniquement les machines pour la découpe?
Dans le labo de découpe je dois alimenter 4 machines en 380v 3 phases +terre 1,5kw
Une chambre froide .éclairage vmc et une petite clim
dans l"espace de vente une vitrine refrigere, éclairage classique .
Question; faut il un éclairage de secoure?
Dans le labo les alims de chaque machines doivent elle être protéger séparément?
le TGBT doit il être étanche ?
Comment séparer mes circuits de distribution et nature du materiel a utiliser dans le labo.
nota:pas de cuisson dans le labo uniquement de la decoupe
Je vous remercie d'avance pour vos future réponses .
CA urg j'ai déjà commencer le chantier.
cordialement
réalisation d'une petite boucherie
Re: réalisation d'une petite boucherie
Bonsoir,
On evite de conduire quand on ne possède pas le permis...
Pourqoui prenez vous le chantier si vous n avez pas les capacités....
On evite de conduire quand on ne possède pas le permis...
Pourqoui prenez vous le chantier si vous n avez pas les capacités....
L'art et la manière...
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: réalisation d'une petite boucherie
hello
je dirais plutôt pourquoi commencer un chantier sans avoir fait un devis détaillé?????
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: réalisation d'une petite boucherie
Bonsoir je cherchais des solutions
Re: réalisation d'une petite boucherie
personne pour m'aider?