relais thermique

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
courant93
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mar. 26 sept. 2017 22:05
Contact :

relais thermique

Message par courant93 »

Bonjour,


J'ai une petite question sur les relais thermique, pourquoi certains relais doivent être raccordé directement sur le contacteur via des conducteurs rigides.
exemple: relais thermique LRD35 de schneider


Merci.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: relais thermique

Message par Candela »

Bonjour,
Il s'agit d'une méthode apparue dans les années 50 pour créer à partir de sous ensembles (contacteur, sectionneur-fusibles, relais thermique) un ensemble pouvant être vendu précâblé appelé "Discontacteur".

Actuellement, la tendance serait plutôt d'utiliser un ensemble Disjoncteur moteur +contacteur, mais la méthode d'association est la même.
Le but est d'éliminer au maximum les câblages entre différents éléments, qui sont toujours source d'incidents divers dus essentiellement à une réalisation défectueuse.

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 79 invités