bonjour,
La valeur de résistivité rhô est égale à combien pour calculer : ?
- la chute de tension d'un câble ou ligne électrique:
-Le courant de court-circuit d'un câble ou ligne électrique :
Merci
Bien à vous
Résistivité du câble
- cedrikkk13
- Assidu
- Messages : 181
- Enregistré le : lun. 10 avr. 2017 21:20
- Contact :
Re: Résistivité du câble
Bonsoir la résistivité dépend du matériau considéré (cuivre, alu) et de la température (un fil n'a pas la meme résistivité à 0 degré qu'à 20 degrés).
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Résistivité du câble
Bonjour,
Pour chaque métal il y plusieurs valeurs à considérer selon le calcul à effectuer.
Elles sont données dans le guide C15-105 (Tableau GA) et le guide C-500 (tableau 4a).
Les logiciels agrées ont ces valeurs en mémoire.
Cordialement
Pour chaque métal il y plusieurs valeurs à considérer selon le calcul à effectuer.
Elles sont données dans le guide C15-105 (Tableau GA) et le guide C-500 (tableau 4a).
Les logiciels agrées ont ces valeurs en mémoire.
Cordialement