bonsoir,
Réseau HTA :
Par rapport à la valeur de l’intensité assigné au primaire du Transformateur HTA/BT, la protection est soit un fusible soit un disjoncteur :
In inférieur à 45 A : Protection par fusible ou disjoncteur
In supérieure à 45 A : Protection par disjoncteur
-Pourquoi la valeur de 45 A pour décider que la protection est soit un fusible ou un disjoncteur?
Bien à vous
Protection par fusible ou disjoncteur
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Protection par fusible ou disjoncteur
Bonjour,
autant que je sache, cela date des années 60 et de la première C13-100.
C'est l'époque où sont apparus les fusibles normalisés "FN" caractérisés par des dimensions standard et un corps en fibre de verre- époxy repère A à E.
Donc la limite de 45 A correspond à la limite pratique des fusibles repère E (devenus 63A). Il doit y avoir un facteur 1,4 entre le courant de charge maxi et le courant de fusion. Or 45 x1,4 = 63A.
Ces limites n'ont jamais évolué et la C13-100 impose toujours aux abonnés qui y sont assujettis...les spécifications des distributeurs.
Cordialement
autant que je sache, cela date des années 60 et de la première C13-100.
C'est l'époque où sont apparus les fusibles normalisés "FN" caractérisés par des dimensions standard et un corps en fibre de verre- époxy repère A à E.
Donc la limite de 45 A correspond à la limite pratique des fusibles repère E (devenus 63A). Il doit y avoir un facteur 1,4 entre le courant de charge maxi et le courant de fusion. Or 45 x1,4 = 63A.
Ces limites n'ont jamais évolué et la C13-100 impose toujours aux abonnés qui y sont assujettis...les spécifications des distributeurs.
Cordialement
Re: Protection par fusible ou disjoncteur
bonjour,
-Qu'appelle t-on : "repère A à E"
Bien à vous
-Qu'appelle t-on : "repère A à E"
Bien à vous
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Protection par fusible ou disjoncteur
Re,
Ces dénominations n'ont duré que quelques années, jusqu'en 70-71.
Cordialement
C'étaient les appellations des premiers FN. De mémoire, A = 6,3A, B=16 etc. Au passage, la C13-100 a "zappé" le calibre 32A; je n'ai jamais pu savoir pourquoi!