cable heures creuses
cable heures creuses
Bonsoir à tous,
actuellement un cable à été tiré trop court depuis le coffret en limite de propriété et est arrêté
dans une boite de dérivation à 2 m du tableau de répartition dans le vide sanitaire,
je ne compte pas utiliser les heures creuses,faut'il quand même le mettre en attente dans le tableau de répartition,
et si oui de quelle façon ?
Merci pour vos réponses
actuellement un cable à été tiré trop court depuis le coffret en limite de propriété et est arrêté
dans une boite de dérivation à 2 m du tableau de répartition dans le vide sanitaire,
je ne compte pas utiliser les heures creuses,faut'il quand même le mettre en attente dans le tableau de répartition,
et si oui de quelle façon ?
Merci pour vos réponses
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7013
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: cable heures creuses
hello
et tu a la téléinfo??
le câble heures creuses n'est nullement obligatoire
rien n'empêche de le prolonger (avec une résine par exemple)
@+
et tu a la téléinfo??
le câble heures creuses n'est nullement obligatoire
rien n'empêche de le prolonger (avec une résine par exemple)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: cable heures creuses
Bonsoir RFco,
Non il n'y à pas la téléinfo, ancienne installation,quand j'ai dit vide sanitaire c'est en réalité une mini- pièce à côté du
garage !
Non il n'y à pas la téléinfo, ancienne installation,quand j'ai dit vide sanitaire c'est en réalité une mini- pièce à côté du
garage !
Re: cable heures creuses
Bonjour
"Faut'il quand même le mettre en attente..."
Au sens obligatoire ?
Non, la norme ne rend pas ce câble obligatoire
Au sens pertinent ?
Quand je vois le nombre de posts que je lis avec des personnes qui aimerait piloter quelque chose en HC et qui n'ont pas accès au contact associé, je me dit que c'est pertinent,
Vous n'avez pas besoin du tarif HC aujourd'hui OK, mais les occupants du logement dans quelques années ? peut être.
Surtout s'il ne manque que 2m à faire.
"Faut'il quand même le mettre en attente..."
Au sens obligatoire ?
Non, la norme ne rend pas ce câble obligatoire
Au sens pertinent ?
Quand je vois le nombre de posts que je lis avec des personnes qui aimerait piloter quelque chose en HC et qui n'ont pas accès au contact associé, je me dit que c'est pertinent,
Vous n'avez pas besoin du tarif HC aujourd'hui OK, mais les occupants du logement dans quelques années ? peut être.
Surtout s'il ne manque que 2m à faire.
Carminas
Re: cable heures creuses
Bonsoir RFco et Carminas,
Désolé de n'avoir pas répondu plus tôt,pas de probléme de rallonger le cable mais comment le mettre en attente
dans le tableau de répartition ?
Merci pour vos réponses
Désolé de n'avoir pas répondu plus tôt,pas de probléme de rallonger le cable mais comment le mettre en attente
dans le tableau de répartition ?
Merci pour vos réponses
Re: cable heures creuses
Bonjour
Il suffit de l'isoler au bout avec un domino ou une borne type Wago
Il suffit de l'isoler au bout avec un domino ou une borne type Wago
Carminas
Re: cable heures creuses
Bonsoir Carminas,
Merci pour votre réponse,ok pour l'attente avec un Wago .
Merci pour votre réponse,ok pour l'attente avec un Wago .