voila j ai un conteneur frigorifique a connecter sur un TGBT.
Il fait 13,5kw, je pensais le raccorder directement sur le tableau avec un différentiel 4 poles 32A courbe D
Cela vous semble t il correct et suffisant
Merci d avance
protection conteneur frigorifique
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: protection conteneur frigorifique
Bonjour,
A première vue oui*; cependant pour dimensionner l'appareillage électrique il faut se baser sur l'intensité ou éventuellement la puissance en kVA. La puissance en kW peut être la puissance thermique, la puissance mécanique (pas dans votre cas!) ou la puissance...à facturer. Ce n'est pas une bonne indication de ce qui fait chauffer les câbles ou déclencher les thermiques.
32A 400V = 22,17 kVA
Cordialement
* s'il s'agit de la puissance active à facturer
A première vue oui*; cependant pour dimensionner l'appareillage électrique il faut se baser sur l'intensité ou éventuellement la puissance en kVA. La puissance en kW peut être la puissance thermique, la puissance mécanique (pas dans votre cas!) ou la puissance...à facturer. Ce n'est pas une bonne indication de ce qui fait chauffer les câbles ou déclencher les thermiques.
32A 400V = 22,17 kVA
Cordialement
* s'il s'agit de la puissance active à facturer