installation electrique f.o.o.d truck

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
ROB
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mar. 5 sept. 2017 13:05
Contact :

installation electrique f.o.o.d truck

Message par ROB »

bonjour

je suis a la recherche d' un peu d' aide pour des conseil sur une installation electrique sur un f.o.o.d truck en respectant la NF C 15-100

Un electricien de metier serait le bienvenue

j' ai un four electrique en 4700 watts a alimenter j' ai un doute sur l' amperage fusible et du coup le cablage

25 A cable 4mm2 ou 32A 6MM2

merci pour vos reponses
Avatar du membre
Nasch
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mar. 5 sept. 2017 20:42
Contact :

Re: installation electrique f.o.o.d truck

Message par Nasch »

Salut 25A sous 230V ou 16A sous 380V en se qui concerne ta section de câble tout dépend de la longueur nécessaire ?
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: installation electrique f.o.o.d truck

Message par Candela »

Bonjour,
Parlez-vous d'un câble intérieur à l'installation ou de son câble d'alimentation?
Dans le premier cas:
-l'installation doit être conforme à la partie 7-717 de la C15-100. Comme il ne s'agit pas d'une installation domestique, comme l'a dit Nash la section du câble doit être déterminée en fonction du type de câble, de sa longueur, son mode de pose etc. Il faut utiliser un logiciel, ou le Guide UTE C15-105.
Dans le deuxième cas:
-S'il s'agit du câble d'alimentation du véhicule depuis un branchement provisoire, il doit être conforme à la NFC 14-100 et sa section ne peut être inférieure à 16 mm² Cu/25 mm² Al. Voir pour plus de détails la Fiche SéQélec n°1
-si un groupe électrogène est utilisé, les règles de la C15-100 sont applicables (voir schémas 717-A1 ou A2 p 408).
Votre installation pourra être contrôlée:
-par Enedis qui pourra refuser le raccordement en cas de non-conformité constatée
-votre compagnie d'assurance peut demander une attestation par organisme agréé, expert etc
-Si le propriétaire a un employé, le Code du travail impose la vérification par un organisme de Contrôle (initiale et périodique)

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités