bonjour a tous
je suis technicien pour une association dans les domaine du spectacle
je suis entrain de fabriquer une armoire électrique en 63A j'aurai voulu avoir quelque petits conseil
je sais manipuler l'électricité.
j'en suis pour l'instant à la conception du plan et je voudrai savoir si celui ci et correctement fait.
dites moi si j'ai utilisé les bonnes "formes" pour concevoir ce plan et si je n'ai pas fais d'érreur
voici le plan mais si ce n'est pas visible donner moi une autre solution pour faire cela ou un mail :
merci francois
Armoire Mobile 63A pour le spectacle
- fanfan_yd64
- Arrivant
- Messages : 3
- Enregistré le : mar. 25 nov. 2008 00:06
- Contact :
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Armoire Mobile 63A pour le spectacle
bonjour,
Oui en effet ce n'est pas très visible.
Essayez avec ce lien:http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=1941
Oui en effet ce n'est pas très visible.
Essayez avec ce lien:http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=1941
Cordialement
GAS
GAS
- fanfan_yd64
- Arrivant
- Messages : 3
- Enregistré le : mar. 25 nov. 2008 00:06
- Contact :
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Armoire Mobile 63A pour le spectacle
IL s'agit d'un schéma de principe pour lequel vous n'indiquez pas les types de disjoncteurs et de contacteur.
Sur le principe rien à redire excepté que le contacteur CS 63A devrait se situer en aval du disjoncteur DD4 63A 30mA et que vous devriez rajouter une protection de 2A pour la bobine de ce contacteur.
Sur le principe rien à redire excepté que le contacteur CS 63A devrait se situer en aval du disjoncteur DD4 63A 30mA et que vous devriez rajouter une protection de 2A pour la bobine de ce contacteur.
Cordialement
GAS
GAS
- fanfan_yd64
- Arrivant
- Messages : 3
- Enregistré le : mar. 25 nov. 2008 00:06
- Contact :
Re: Armoire Mobile 63A pour le spectacle
MERCI POUR VOTRE RÉPONSE
pour préciser ce que j'ai appeler "CS 63A" c'est un interrupteur sectionneur (une poignée à 1/4 de tour pour on ou off situé sur le coté de la boite)
donc le courant arrive de la prise va vers l'interrupteur (la poignée) puis rentre dans le disjoncteur différentiel ensuite vers le répartiteur puis vers 2 P17 en 32A TETRA, 1 PC 32A MONO et 4 PC 16
sinon quel sont les abréviation exact pour chaque éléments (tous est en merlin guerin)
merci francois
pour préciser ce que j'ai appeler "CS 63A" c'est un interrupteur sectionneur (une poignée à 1/4 de tour pour on ou off situé sur le coté de la boite)
donc le courant arrive de la prise va vers l'interrupteur (la poignée) puis rentre dans le disjoncteur différentiel ensuite vers le répartiteur puis vers 2 P17 en 32A TETRA, 1 PC 32A MONO et 4 PC 16
sinon quel sont les abréviation exact pour chaque éléments (tous est en merlin guerin)
merci francois
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Armoire Mobile 63A pour le spectacle
bonjour,
Le schéma de principe est donc correct.fanfan_yd64 a écrit :pour préciser ce que j'ai appeler "CS 63A" c'est un interrupteur sectionneur (une poignée à 1/4 de tour pour on ou off situé sur le coté de la boite)
Cordialement
GAS