choisir la section d'un fil

Message par roro1111 »

bonjour
quelle expression ou la méthode qu'on l'utilise pour savoir choisir la section d'un fil dans les cas du courant alternatif ( monophasé et triphasé) et du courant continu sans utiliser les tablaux techniques qui indiquent à chaque courant une section correspondante, pour que le fil ne fondera pas ?
merci
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1599
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: choisir la section d'un fil

Message par VE Pp »

Bonjour,

Que vous le vouliez ou non, vous devrez toujours inclure des paramètres, tels que l’intensité, le calibre de la protection et la longueur de la ligne.

Afin de rester dans les normes pour des lignes de faibles distances je vous invite à prendre connaissance du tableau qui se trouve en haut de cette page : http://www.volta-electricite.info/artic ... g=fr&pg=37
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 347
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: choisir la section d'un fil

Message par roro1111 »

VE Pp a écrit :Bonjour,

Que vous le vouliez ou non, vous devrez toujours inclure des paramètres, tels que l’intensité, le calibre de la protection et la longueur de la ligne.

Afin de rester dans les normes pour des lignes de faibles distances je vous invite à prendre connaissance du tableau qui se trouve en haut de cette page : http://www.volta-electricite.info/artic ... g=fr&pg=37
bonjour VE Pp
merci pour votre reponse mais ce n'est pas la chose que je voudrais savoir.
moi j'aime savoir la formule qui peut etre appliquée dans nos calcul sur le choix de la section d'un fil pour un courant donné sans utiliser comme ces tableaux.
merci
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 347
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: choisir la section d'un fil

Message par roro1111 »

bonsoir à tout le monde

1-selon ce qui s'est passé comme discussion, pour un courant triphasé de 60A pour une longueur de 130metres, une cable 3*16mm2 est suffisante sans aucun problem ou danger sans aller utiliser une cable de 3*25mm2, c'est vrai ça?

2-combien de courant il faut injecter pour 1mm2 c'est à dire quelle est la meilleure densitée de courant utiliser dans les cables d'installation pour eviter l'echauffement par suite le danger ou autre probleme?

merci
pericles
Expert
Expert
Messages : 1257
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: choisir la section d'un fil

Message par pericles »

bonsoir,

non, il faut une section de 35² pour un chute de tension de 3%, cos φ = 1
voir le folio 1 du mémo pour le détail du calcul

le mode de pose intervient dans la densité de courant (voir le tableau 52H de la NF C15-100)
voir le folio 2 du mémo

pour le détermination de la section des conducteurs
il faut lire et relire le guide UTE C15 105 pour assimiler tous le paramètres
voir le folio 3 du mémo pour quelques liens sur le sujet

voir le mémo ci-joint
http://www.casimages.com/f.php?f=170310075611340470.pdf

cordialement
pericles
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 347
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: choisir la section d'un fil

Message par roro1111 »

bonsoir

je n'ai pas du chance de voire ce lien : http://www.casimages.com/f.php?f=170310 ... 70.pdf,est ce que vous avez un autre lien ou document?
ou bien il faut s'inscrire sur ce forum pour voir ce document?

merci
pericles
Expert
Expert
Messages : 1257
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: choisir la section d'un fil

Message par pericles »

Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 347
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: choisir la section d'un fil

Message par roro1111 »

bonsoir

1- Est ce que tjs il faut utiliser cette equation : S=b(ρ1 L/u) I_B ou bien la premiere equation ennocée utilisant le cos et le sin ?

2-de meme par rapport à la chute de tension on utilise u= du*230/100 en monophasé et en triphasé, ou du est la valeur qu'on veux pour la chute de tension ?

merci
pericles
Expert
Expert
Messages : 1257
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: choisir la section d'un fil

Message par pericles »

bonsoir,
la formule avec le cos φ et le sin φ
voir page 86 du guide UTE C15 105

Chutes de tension dans les installations
Tableau FA – Chutes de tension dans les installations
voir page 87 du guide UTE C15 105

calculette volta
Calcul de la chute de tension, Version 2
http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=10881

pour la détermination de la section des conducteurs
il faut lire et relire le guide UTE C15 105

+ d’informations voir le mémo
edit le 16/05/2017 modifié le lien
http://myreader.toile-libre.org/reponse2.pdf


cordialement
pericles
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 347
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: choisir la section d'un fil

Message par roro1111 »

bonsoir

1-est ce que ces formules sont theoriques ou pratiques?

2-est ce que vous savez d'ou cette formule est venue ou bien est ce que vous avez certain document ou cours presentera cette formule ?

3-d'autre part d'apres l'abaque des cables electrique on trouve que la section du cable pour un courant de 60A avec une longueur de 130m est de 16mm2 et non pas 35mm2, c'est une grande difference, pourquoi et sur quelle regle il faut travailler?
Image

merci