aide pour installation tableau 1 rangé dans cave

Question pour le câblage, le montage…
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: aide pour installation tableau 1 rangé dans cave

Message par Carminas »

Je parle de led au point d'éclairage

Vu qu'il s'agit d'un telerupteur, il faudra remplacer l'interrupteur par un poussoir.
Carminas
Avatar du membre
nicoto94
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : sam. 12 nov. 2016 08:59
Contact :

Re: aide pour installation tableau 1 rangé dans cave

Message par nicoto94 »

pas de led non plus en point d éclairage pour les WC...
Il faut que je remplace l interrupteur, cela aurait il était pas mieux un télérupteur au tableau éclectique de ce type...

http://www.123elec.com/schneider-minute ... Avd78P8HAQ

Je cherche a faire le moins de frais possible!!!Surtout que j ai déjà un interrupteur et que c est un plexo donc un poussoir si il existe va couter plus cher...?!
dans l attente de ton retour
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: aide pour installation tableau 1 rangé dans cave

Message par Carminas »

Tout dépend comment a été fait votre cablage
Si la phase et le retour lampe part du tableau, vous pouvez utiliser la minuterie mise en lien.

Mais de toute façon il faudra également un bouton poussoir.
En plexo, cela coute moins de 7€

Faites un petit schéma de la manière dont en fait le cablage entre le tableau, l'inter, la lampe pour savoir pour où transitent la phase, le retour lampe, le neutre.
On pourra alors choisir la solution la plus adaptée
Carminas
Avatar du membre
nicoto94
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : sam. 12 nov. 2016 08:59
Contact :

Re: aide pour installation tableau 1 rangé dans cave

Message par nicoto94 »

Il n y a pas de retour de lampe vers le tableau donc je vais prendre votre première solution...
Merci encore pour votre aide

J ai juste un problème concernant l alimentation de mon lave linge et sèche linge...j avais tiré une seul ligne du tableau, sachant que mon épouse va se servir d un seul élément; vaut il mieux avoir les deux éléments sur un disjoncteur 20A ou bien un 32A???
d avance merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: aide pour installation tableau 1 rangé dans cave

Message par Carminas »

Bonjour

Surtout pas 32A :-o
Cela ne protégerait contre rien, si quelqu'un par inadvertance mettait les 2 appareils en route en même temps.

20A maxi
Carminas
Avatar du membre
nicoto94
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : sam. 12 nov. 2016 08:59
Contact :

Re: aide pour installation tableau 1 rangé dans cave

Message par nicoto94 »

Ok merci pour ton aide.
je vais les laisser sur un 20A...
Il n y a aucun système qui existerai sur une prise double plexo encastré pour couper l une des prise en cas d utilisation de sa voisine...?!
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: aide pour installation tableau 1 rangé dans cave

Message par Carminas »

Non, en tout cas rien d'économique.

Combien consomment chacun de vos appareils ?
Si 2300W maxi, vous mettez un disjoncteur 10A à la place du 20A.

En cas d'usage simultané, le disjoncteur sautera.

A défaut mettez un 16A et pas un 20A
Carminas
Avatar du membre
nicoto94
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : sam. 12 nov. 2016 08:59
Contact :

Re: aide pour installation tableau 1 rangé dans cave

Message par nicoto94 »

Je ne sais pas combien il consomme; je viens de les commander..Je vais regarder et prendre votre idée...Merci encore pour votre patience et votre aide
Bien cordialement
Avatar du membre
nicoto94
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : sam. 12 nov. 2016 08:59
Contact :

Re: aide pour installation tableau 1 rangé dans cave

Message par nicoto94 »

Bonjour carminas,
J aurai besoin de tes conseils
J ai aménagé sous ma terrasse une pièce principale de 14m2 et une pièce d eau(WC+lavabo) de 7m2 et je souhaiterai installer deux extracteurs pour le renouvellement d air...après longue réflexion et conseils sur divers forums, j ai opté pour un extracteur de 70m/3/h pour pousser l air vicié vers la salle d eau et un 95m3/h pour pousser l air de la pièce principale et l air de la pièce d eau vicié vers l extérieur...
Ma question quel branchement puis je faire afin que les deux extracteurs fonctionne à un certains moments de la journée simultanément et s arrête après par exemple une bonne demi heure...?!
Quel programmateur journalier pourrai je installer dans le tableau..il me faudrait au moins pouvoir les programmer 3 fois par jours...
D avance merci pour ton aide



Image
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: aide pour installation tableau 1 rangé dans cave

Message par Carminas »

Bonjour

Il faut 2 horloges programmables ou une horloge à 2 sorties programmables