salut,
est il normal d'avoir une barre du neutre non isolé et accessible alors que les autres barres sont cloisonnées(phase actives).
régime du neutre TNS
barre du neutre non isolée
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: bare du neutre non isolé
Bonjour,
Non, c'est tout à fait anormal: le neutre est un conducteur actif et doit être traité comme les autres.
Si les circonstances (IP, DMA...) amènent à protéger ou cloisonner les phases il doit évidemment en être de même pour le neutre.
Cordialement
Non, c'est tout à fait anormal: le neutre est un conducteur actif et doit être traité comme les autres.
Si les circonstances (IP, DMA...) amènent à protéger ou cloisonner les phases il doit évidemment en être de même pour le neutre.
Cordialement
Re: barre du neutre non isolée
FABRIQUANT SIEMENS TYPE SIVACON S8, je suis vraiment étonné
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 48 invités