Bonjour,
je me demandais si un groupe électrogène ( sdmo dr15j ) pouvait fonctionner en mono, sur sa plaque signalétique, il est juste indiqué 4oov, 3 phases
je ne trouve pas de notice pour ce type
si quelque un peut m éclairer, merci
Groupe électrogène tri en mono
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Groupe électrogène tri en mono
Bonjour,
il faudrait avoir le type d'alternateur, ou une photo de la plaque.
Tout alternateur tri peut délivrer du monophasé, cependant la puissance réellement utilisable est faible si l'équilibre des phases n'est pas réalisé. Grosso modo, il est conseillé de ne pas dépasser 50% de déséquilibre en régime transitoire et 30% en régime permanent (risque d'endommager le moteur et l'alternateur).
Sur les "petits" alternateurs tri(on va dire <30 kVA, selon les constructeurs) il est courant de rencontrer des bobinages commutables permettant de transformer un group tri en mono, avec une perte de puissance relativement modérée.
Pour cela, il est impératif de posséder la notice de l'alternateur (chose généralement possible avec un matériel de marque " européenne").
Cordialement
il faudrait avoir le type d'alternateur, ou une photo de la plaque.
Tout alternateur tri peut délivrer du monophasé, cependant la puissance réellement utilisable est faible si l'équilibre des phases n'est pas réalisé. Grosso modo, il est conseillé de ne pas dépasser 50% de déséquilibre en régime transitoire et 30% en régime permanent (risque d'endommager le moteur et l'alternateur).
Sur les "petits" alternateurs tri(on va dire <30 kVA, selon les constructeurs) il est courant de rencontrer des bobinages commutables permettant de transformer un group tri en mono, avec une perte de puissance relativement modérée.
Pour cela, il est impératif de posséder la notice de l'alternateur (chose généralement possible avec un matériel de marque " européenne").
Cordialement
Re: Groupe électrogène tri en mono
Bonjour,
Merci beaucoup de ta réponse , je vais voir pour trouver cette notice.
Merci beaucoup de ta réponse , je vais voir pour trouver cette notice.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Groupe électrogène tri en mono
Re,
Cordialement
Si c'est LS ou MeccAlte, c'est (relativement, selon ancienneté) facile à trouver sur leur site.Melectro a écrit : Merci beaucoup de ta réponse , je vais voir pour trouver cette notice.
Cordialement