Bonjour,
Dans un bâtiment industriel, deux escaliers métalliques non cloisonné situés en extérieur, permettent l'accès à la maintenance pour des opérations ponctuels.
Doit on un éclairage se sécurité ? Si oui suivant quel normes? Stipule t-elle clairement les escaliers extérieurs?
Peut on opter par des affiches de balisage d'évacuation photoluminescences?
Merci de votre aide
Dans un bâtiment industriel, deux escaliers métalliques non cloisonné situés en extérieur, permettent l'accès à la maintenance pour des opérations ponctuels.
Doit on un éclairage se sécurité ? Si oui suivant quel normes? Stipule t-elle clairement les escaliers extérieurs?
Peut on opter par des affiches de balisage d'évacuation photoluminescences?
Merci de votre aide
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7023
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: ECLAIRAGE DE SECURITE ESCALIER EXTERIEUR EN ERT
hello
Pas d'avis
Demande à l'organisme de contrôle (socotec ou autre)
@+
Pas d'avis
Demande à l'organisme de contrôle (socotec ou autre)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- Mckallowey
- De passage
- Messages : 65
- Enregistré le : mar. 3 juin 2014 20:54
- Contact :
Re: ECLAIRAGE DE SECURITE ESCALIER EXTERIEUR EN ERT
Bonjour,
Oui il le faut.
Arrêté du 14/12/11 :
"L’éclairage d’évacuation permet à toute personne d’accéder à l’extérieur par l’éclairage des
cheminements, des sorties, de la signalisation de sécurité, des obstacles et des indications de changements de
direction.
Il doit être mis en oeuvre dans les dégagements et dans tout local pour lequel les conditions suivantes ne sont
pas réunies :
– le local débouche directement, de plain-pied, sur un dégagement commun équipé d’un éclairage
d’évacuation, ou à l’extérieur ;
– l’effectif du local est inférieur à 20 personnes ;
– toute personne se trouvant à l’intérieur dudit local doit avoir moins de trente mètres à parcourir."
Retiens ça.
Cordialement,
Oui il le faut.
Arrêté du 14/12/11 :
"L’éclairage d’évacuation permet à toute personne d’accéder à l’extérieur par l’éclairage des
cheminements, des sorties, de la signalisation de sécurité, des obstacles et des indications de changements de
direction.
Il doit être mis en oeuvre dans les dégagements et dans tout local pour lequel les conditions suivantes ne sont
pas réunies :
– le local débouche directement, de plain-pied, sur un dégagement commun équipé d’un éclairage
d’évacuation, ou à l’extérieur ;
– l’effectif du local est inférieur à 20 personnes ;
– toute personne se trouvant à l’intérieur dudit local doit avoir moins de trente mètres à parcourir."
Retiens ça.
Cordialement,
Re: ECLAIRAGE DE SECURITE ESCALIER EXTERIEUR EN ERT
Bonjour,
Arrêté du 14/12/11 :
"L’éclairage d’évacuation permet à toute personne d’accéder à l’extérieur"
Sachant que tu es à l'extérieur, pour moi rien ne le justifie.
Bref on verra avec le bureau de contrôle.
Cordialement
Arrêté du 14/12/11 :
"L’éclairage d’évacuation permet à toute personne d’accéder à l’extérieur"
Sachant que tu es à l'extérieur, pour moi rien ne le justifie.
Bref on verra avec le bureau de contrôle.
Cordialement
Re: ECLAIRAGE DE SECURITE ESCALIER EXTERIEUR EN ERT
Je serais aussi intéressè pas la réponse du BC. Si tu l'as merci de nous passer l'information.
J'ai ce souci sur un de mes dossiers. (mais je suis en ERP).
++
J'ai ce souci sur un de mes dossiers. (mais je suis en ERP).
++
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: ECLAIRAGE DE SECURITE ESCALIER EXTERIEUR EN ERT
Bonjour,
Mckalloway a donné la citation complète: l'accès à l'extérieur doit être de plain-pied . Cette condition n'étant pas remplie*, il doit y avoir un balisage permettant d'accéder en toute sécurité au "terrain naturel".
Cordialement
*Le texte précise bien "dans les dégagements et dans tout local pour lequel les conditions suivantes ne sont
pas réunies"
Vous faites une citation tronquée, ce n'est pas correct.RELOU64 a écrit : Arrêté du 14/12/11 :
"L’éclairage d’évacuation permet à toute personne d’accéder à l’extérieur"
Sachant que tu es à l'extérieur, pour moi rien ne le justifie.
Mckalloway a donné la citation complète: l'accès à l'extérieur doit être de plain-pied . Cette condition n'étant pas remplie*, il doit y avoir un balisage permettant d'accéder en toute sécurité au "terrain naturel".
Cordialement
*Le texte précise bien "dans les dégagements et dans tout local pour lequel les conditions suivantes ne sont
pas réunies"
Re: ECLAIRAGE DE SECURITE ESCALIER EXTERIEUR EN ERT
Bonjour,
L’éclairage au jardin s’est beaucoup développé avec l’arrivée des LED, ces nouvelles ampoules qui ne consomment presque rien. Leur avantage est de pouvoir offrir différents styles de lumière. L’éclairage blanc, très froid, convient aux extérieurs contemporains. L’éclairage chaud, le plus naturel, est consensuel. Pour un style branché, je vous suggère de choisir les bandeaux LED RGB pour éclairer vos allées en rouge, en vert, ou en bleu.
L’éclairage au jardin s’est beaucoup développé avec l’arrivée des LED, ces nouvelles ampoules qui ne consomment presque rien. Leur avantage est de pouvoir offrir différents styles de lumière. L’éclairage blanc, très froid, convient aux extérieurs contemporains. L’éclairage chaud, le plus naturel, est consensuel. Pour un style branché, je vous suggère de choisir les bandeaux LED RGB pour éclairer vos allées en rouge, en vert, ou en bleu.